[Divers] Panne goupe hydrophore
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Panne goupe hydrophore



  1. #1
    josse1953

    Panne goupe hydrophore


    ------

    Bonjour
    J ai un souci avec ma pompe hydrophore DAB.
    Elle fonctionner correctement avant, elle a rester un bon mois sans tourner et maintenant je veut la remettre en route j appuie sur le bouton vert elle tourne 1 a 2 secondes et elle s arrête
    j' attend un peut je ré-appuis elle tourne de nouveau 1 a 2 secondes elle s arrêt de nouveau.
    J ai nettoyé mes deux filtres ma pompe est amorcée , a votre avis d'où peut venir le problème ? , la pompe serrait elle bloquée .
    Merci pour votre aide et bonne journée.

    -----

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : panne goupe hydrophore

    Bonjour josse1953 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    Citation Envoyé par josse1953 Voir le message
    ... j appuie sur le bouton vert elle tourne 1 a 2 secondes et elle s arrête
    j' attend un peut je ré-appuis elle tourne de nouveau 1 a 2 secondes elle s arrêt de nouveau ...
    Cette formulation ne veut rien dire. La pompe n’a pas le "pouvoir" de s’arrêter, c’est probablement une protection qui l’oblige à s’arrêter en coupant son alimentation.

    C’est cela qu’il faut connaître pour essayer de comprendre la raison.

    Par quoi est-ce alimenté, et quel est le "composant" qui se coupe?

    C’est probablement un disjoncteur, mais reste à savoir quel type/modèle/fonction.

    Il faut aussi connaître les caractéristiques de la pompe, et les caractéristiques du réseau électrique.

  3. #3
    Jeryko

    Re : Panne goupe hydrophore

    Bonjour,

    entre autres :
    - Y a t-il suffisamment d'eau dans le puits ? (Nous sommes en été)
    - tu as un détecteur de niveau d'eau ?
    - le pressostat est déréglé ou ne fonctionne plus ? ...
    - l'interrupteur commande t-il directement le pompe ou il s'agit d'un bouton poussoir qui commande un relais/contacteur ?
    Nous n'avons pas de dons particuliers (médiums) pour dépanner à distance.

    Il dépannage via un forum est un "travail" d'équipe. On ne peut pas deviner ce que tu vois.
    Il nous faut d'abord bien comprendre la situation, connaitre ses composants, savoir comment l'installation fonctionne...
    et que tu saches faire des mesures à l'aide d'un multimètre (cerise sur le gâteau).

    La pompe n'est pas bloquée puisque tu dis qu'elle démarre.
    Le moteur pourrait être équipé d'une protection thermique mais le délai de 2 sec ne correspond pas à ce genre problème.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

Discussions similaires

  1. [Divers] Panne groupe hydrophore DAB
    Par imola2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/06/2018, 14h44
  2. [Divers] Groupe hydrophore en panne
    Par Foranfo dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2016, 16h30
  3. [Divers] Panne groupe hydrophore !
    Par guilders dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 09/01/2011, 23h08
  4. panne de groupe hydrophore
    Par invite3df7d772 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2009, 14h25
  5. [Divers] Groupe hydrophore en panne[résolu]
    Par invite52880b66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/07/2008, 16h06
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...