Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec ma chaudière Saunier Duval. J'espère que l'on pourra m'aider.
On a eu 3 codes F9 en 1 an. Mais il suffisait d'éteindre et rallumer la chaudière et ça repartait.
On a ensuite fait l'entretien. Suite à ça, code F9 puis F1. On avait une fuite sur la vanne 3 voies. Notre chauffagiste l'a changée.
1 mois après, code F9. Impossible de relancer la chaudière. Le chauffagiste est venu, a nettoyé une cosse et elle est repartie.
Et depuis une semaine, on a des codes F9. On éteind, elle repart et refait un code F9 au bout de quelques heures (2/3 heures je dirais, ça dépend) nuit comme jour. Hier soir, elle a pas voulu repartir après un code F9. La nuit fut froide.
On commence à désespérer.
Est ce quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être en fonction de tout ça?
Merci de m'avoir lue.