[Thermique] Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant



  1. #1
    invite44a96fba

    Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant


    ------

    Bonjour

    J'ai une chaudière De Dietrich QGC35 qui permet de chauffer un plancher chauffant et un ballon d'eau chaude séparé de 150l. La régulation du chauffage du plancher chauffant se fait par une vanne 3 voies Siemens SQS35.00.

    Mon problème, depuis l'installation, est que cette vanne est toujours ouverte à 100% sauf lorsque la production d'eau chaude se met en route dans ce cas elle se ferme bien. Avant mon ancienne chaudière la vanne s'ouvrait et se fermait en fonction des besoins et la température était constante entre le départ et l'arrivee. Maintenant j'ai une difference de 7 à 8 degrés entre le départ et l'arrivee et la température n'est plus constante. Est ce normal avec ce type de chaudière ?

    Je précise qu'un désembouage a été réalisé il y a 2 ans dans tout le circuit.


    Je vous remercie par avance pour votre aide

    -----

  2. #2
    Patrick_91

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bonjour,
    Ou se trouve la prise de température pour la pièce qui est équipée d'un plancher flottant ?
    Il semble que l'installation ait été faite par un gars qui ne comprend pas bien ce qu'est une
    boucle d'asservissement ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !

  3. #3
    invite44a96fba

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bonjour Patrick_91,

    Le plancher chauffant est dans toute la maison (RDC + 1 étage) et il y a une prise de température dans le couloir d'entrée (boitier De Dietrich FM52).
    Merci

  4. #4
    Patrick_91

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Hello,
    Il y a un problème d'installation , quand l'eau sanitaire chauffe cela ferme la vanne du chauffage central c'est n'importe quoi ...
    La vanne est pilotée par la boucle d'asservissement de l'eau du sanitaire ... le câblage est mal fait
    faut faire revenir le gars qui a installé ou en convoquer un autre .. un bon !
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite44a96fba

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Merci Patrick_91

    Quand vous parlez de l'installation, je suppose que vous parlez des branchements électriques, correct ? Autre question - désolé je n'ai aucune expertise - j'ai lu dans la documentation de la chaudière qu'il y avait un inverseur intégré entre le circuit de chauffage et le circuit eau sanitaire. Est ce aue ca ne pourrait pas expliquer la fermeture de la vanne 3 voies lorsque la chaudière bascule en mode eau sanitaire puisque le circuit de chauffage n'est plus alimenté ?

    Merci pour votre aide

  7. #6
    JeanYves56

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bjr ,

    Souvent les chaudières de ce type sont à priorité eau sanitaire , parce que c'est ponctuel
    Cordialement

  8. #7
    behache

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bonsoir
    Citation Envoyé par fj0627 Voir le message
    J'ai une chaudière De Dietrich QGC35
    Je n'ai pas réussi à trouver sur le Net une notice permettant de vérifier qu'elle comporte un régulateur intégré
    qui permet de chauffer un plancher chauffant et un ballon d'eau chaude séparé de 150l. La régulation du chauffage du plancher chauffant se fait par une vanne 3 voies Siemens SQS35.00.
    Non la V3V ne permet que de régler la T° d'eau par mélange à condition d'être associé à un régulateur qui agirait en mélange et dont tu ne parles pas. Le boitier FM52 comme tu le précises bien n'est qu'une sonde intérieure et une commande auxiliaire.
    Mon problème, depuis l'installation, est que cette vanne est toujours ouverte à 100% sauf lorsque la production d'eau chaude se met en route dans ce cas elle se ferme bien
    Normal (priorité ECS)
    . Avant mon ancienne chaudière la vanne s'ouvrait et se fermait en fonction des besoins et la température était constante entre le départ et l'arrivee.
    Il n'était pas possible que la T° en sortie de V3V, vers départ vers le PCBT et la T° de l'eau de retour du PCBT " aient été constantes " il y avait un delta d'au moins 5°K (valeur sur laquelle sont couramment calculés les PCBT) .
    Maintenant j'ai une difference de 7 à 8 degrés entre le départ et l'arrivee
    Ce gradient me parait tout à fait normal, chez moi il est plutôt de 10° tout en obtenant une régulation correcte (+ou - 0,4°C)
    et la température n'est plus constante. Est ce normal avec ce type de chaudière ?
    Tu n'as pas avancé que la T° intérieure varierait.
    Je vais donc présupposer pour te répondre que celle ci est parfaitement conforme à la consigne affichée sur le FM52 :

    Oui il est maintenant tout à fait normal que la V3V soit pour le chauffage grande ouverte.
    Ceci parce que pour exploiter au mieux le principe d'une chaudière condensation(récupération de la chaleur latente de la vapeur d'eau dans les fumée) il est préférable que l'eau circulant dans l'échangeur et dans le condenseur. soit à la T° la plus basse possible.
    Chez moi, PCBT, actuellement c'est 39°C départ et environ 29°C retour (qui irrigue le condenseur)[/QUOTE]
    Depuis 37 ans (2ème chaudière à condensation en 2006) aucune V3V pour réglage dans le PCBT
    Une simple vanne d'inversion ToR Chauffage-ECS dans une modeste De Dietrich City Condens 1.24 et régulation rustique du brûleur (je fais au mieux avec un antique RVL41 ses 2 sondes et le régulateur de flamme de la chaudière)

    Résultats sans V3V :
    Date heure; T°ext;; T°int; Autre T°
    2021-11-12 22:00; 11; O; 19.1; 15.5;
    2021-11-12 21:00; 8; O; 19.2; 15.5;
    2021-11-12 20:00; 9; O; 19.4; 15.4;
    2021-11-12 19:00; 9; O; 19.3; 15.8;
    2021-11-12 18:00; 9; O; 19.4; 15.5;
    2021-11-12 17:00; 11; O; 19.6; 15.5;
    2021-11-12 16:00; 11; O; 19.7; 15.5;
    2021-11-12 15:00; 10; O; 19.9; 15.5;
    2021-11-12 14:00; 9; O; 19.9; 15.6;
    2021-11-12 13:00; 6; O; 19.9; 15.9;
    2021-11-12 12:00; 3; O; 19.9; 15.4;
    2021-11-12 11:00; 2; O; 19.9; 15.5;
    2021-11-12 10:00; 1; O; 20.1; 15.5;
    2021-11-12 09:00; 1; O; 20.1; 15.8;
    2021-11-12 08:00; 0; O; 20.1; 16.1;
    2021-11-12 07:00; 0; O; 20.1; 15.8;
    2021-11-12 06:00; 0; O; 20.1; 15.7;
    2021-11-12 05:00; 1; O; 20.0; 15.8;
    2021-11-12 04:00; 1; O; 20.0; 15.8;
    2021-11-12 03:00; 2; O; 19.9; 15.8;
    2021-11-12 02:00; 1; O; 19.9; 15.8;
    2021-11-12 01:00; 1; O; 19.9; 15.8;
    2021-11-12 00:00; 3; O; 19.7; 15.8;
    2021-11-11 23:00; 4; O; 19.7; 15.7;
    2021-11-11 22:00; 4; O; 19.5; 15.7;
    2021-11-11 21:00; 5; O; 19.6; 15.7;
    2021-11-11 20:00; 6; O; 19.5; 15.7;
    2021-11-11 19:00; 6; O; 19.4; 15.5;
    2021-11-11 18:00; 8; O; 19.5; 15.5;
    2021-11-11 17:00; 8; O; 19.5; 15.4;
    2021-11-11 16:00; 9; O; 19.6; 15.4;
    2021-11-11 15:00; 8; O; 19.7; 15.4;
    2021-11-11 14:00; 7; O; 19.6; 15.5;
    2021-11-11 13:00; 8; O; 19.6; 15.3;
    2021-11-11 12:00; 6; O; 19.5; 15.2;
    2021-11-11 11:00; 4; O; 19.4; 15.2;
    2021-11-11 10:00; 1; O; 19.4; 15.3;
    2021-11-11 09:00; 0; O; 19.4; 15.4;
    2021-11-11 08:00; -1; O; 19.3; 15.4;
    2021-11-11 07:00; -1; O; 19.3; 15.2;
    2021-11-11 06:00; -1; O; 19.4; 15.2;
    2021-11-11 05:00; 0; O; 19.4; 15.1;
    2021-11-11 04:00; 0; O; 19.4; 15.1;
    2021-11-11 03:00; 0; O; 19.4; 15.1;
    2021-11-11 02:00; 0; O; 19.4; 15.1;
    2021-11-11 01:00; 0; O; 19.4; 15.2;
    2021-11-11 00:00; 3; O; 19.4; 15.5;
    2021-11-10 23:00; 3; O; 19.4; 15.5;
    2021-11-10 22:00; 4; O; 19.4; 15.4;
    2021-11-10 21:00; 4; O; 19.5; 15.4;
    2021-11-10 20:00; 5; O; 19.5; 15.4;
    2021-11-10 19:00; 7; O; 19.6; 15.7;
    2021-11-10 18:00; 8; O; 19.7; 15.7;
    2021-11-10 17:00; 10; O; 19.8; 15.7;
    2021-11-10 16:00; 11; O; 19.9; 15.7;
    2021-11-10 15:00; 10; O; 19.9; 15.7;
    2021-11-10 14:00; 10; O; 20.1; 15.8;
    2021-11-10 13:00; 9; O; 20.2; 15.8;
    2021-11-10 12:00; 8; O; 20.2; 15.6;
    2021-11-10 11:00; 5; O; 20.2; 15.5;
    2021-11-10 10:00; 3; O; 20.3; 15.5;
    2021-11-10 09:00; 1; O; 20.2; 15.7;
    2021-11-10 08:00; 1; O; 19.9; 16.1
    Dernière modification par behache ; 17/11/2021 à 22h58.
    Cordialement.

  9. #8
    passelaigue

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bonjour,
    Pour moi,tout a l'air bon.
    cdlt

  10. #9
    invite44a96fba

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Merci pour votre reponse behace

    Si je comprends bien la V3V ne sert plus a rien dans le système avec une chaudière condensation ? Néanmoins lorsque j'augmente la température de consigne à la chaudière (je passe de 20 à 230 la température dans la maison n'augmente pas et reste à 20.

  11. #10
    behache

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Bonjour
    Citation Envoyé par fj0627 Voir le message
    ...Si je comprends bien la V3V ne sert plus a rien dans le système avec une chaudière condensation ?
    Effectivement
    Néanmoins lorsque j'augmente la température de consigne à la chaudière (je passe de 20 à 230 la température dans la maison n'augmente pas et reste à 20.
    Que se passe t'il lorsque tu modifies la consigne sur la commande à distance avec sonde d'ambiance FM52 ?
    Cordialement.

  12. #11
    JeanYves56

    Re : Problème régulation vanne 3 voies plancher chauffant

    Citation Envoyé par fj0627 Voir le message
    Merci pour votre reponse behace

    Si je comprends bien la V3V ne sert plus a rien dans le système avec une chaudière condensation ? Néanmoins lorsque j'augmente la température de consigne à la chaudière (je passe de 20 à 230 la température dans la maison n'augmente pas et reste à 20.
    Bsr ,
    Avec une telle chaudiere , la T° d'eau du corps de chauffe est modulée donc il n'est pas nécessaire de re moduler le T° d'eau en direction des radiateurs par une v3v .
    Sur ces chaudières , la V3V est directionnelle pour alimenter tantôt le ballon d' ecs tantôt les radiateurs ou plancher suivant la demande et les réglages des thermostats .

    Sinon ç'est étonnant que la T° dans la maison ne bouge pas quand vous augmentez la consigne ??...
    Chez moi ça fonctionne plutot bien avec une Frisquet ( je n'ai pas de plancher chauffant )...je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas avec une De Dietrich .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/11/2021 à 21h11.
    Cordialement

Discussions similaires

  1. [Thermique] Régulation plancher chauffant vanne 3 voies
    Par invite24d2e072 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 19h05
  2. problème de régulation plancher chauffant rehau
    Par invite6b6d8e76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 10
    Dernier message: 26/01/2019, 07h39
  3. Probleme regulation vanne 3 voies chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2018, 23h52
  4. Vanne 3 voies sur plancher chauffant
    Par inviteb24f1a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/01/2016, 12h17
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...