[Divers] Chaudière elm Leblanc erreur EA
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Chaudière elm Leblanc erreur EA



  1. #1
    Flowhunters

    Chaudière elm Leblanc erreur EA


    ------

    Bonjour
    Je sais j’ai vu de nombreuses personnes avec ce défaut mais j’ai vraiment besoin d’aide.

    Ma chaudière au gaz ce déclenche lorsque l’on demande de l’eau chaude (normal me direz vous) petit problème on entend l’étincelle ce déclencher régulièrement à froid. Avec le capteur de flamme qui s’éteint de temps en temps. Problème la flamme est bien présente elle est bleu et abondante! Mais il y a une odeur de gaz qui embaume la salle et la chaudière qui ce met en défaut au bout d’un certain nombre de Clim d’allumage.


    Un professionnel est passé aujourd’hui. 240€ pour recherche de panne entretient de la chaudière analyse de monoxyde de carbone / air ambiant 0p.pm. Plus un changement de la sonde de ionisation et celle d’allumage.

    Le problème est toujours présent. L’analyse à révéler 0 pour le monoxyde de carbone pourtant je sent en permanence l’odeur lorsque l’on utilise l’eau chaude. Il a tester la prise et a inverser la phase 2 fois pour vérifier si cela ne venais pas de la.

    Quelqu’un aurait il déjà eu ce problème ? D’où pourrais il venir ?

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : Chaudière elm Leblanc erreur EA

    Bonjour,

    Citation Envoyé par Flowhunters Voir le message

    L’analyse à révéler 0 pour le monoxyde de carbone pourtant je sent en permanence l’odeur lorsque l’on utilise l’eau chaude
    Première remarque : le monoxyde de carbone ne sent pas c'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper dangereux d'obturer les ventilations

    Sinon tu parles d'odeur de gaz, mais qu'entends-tu par là : odeur de gaz combustible ou odeur de gaz brûlé ?

    Cordialement

  3. #3
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière elm Leblanc erreur EA

    Bonjour,
    problème multiples fois rencontré
    il y a fuite de gaz dans votre cas
    protocole pour tenter de la trouver
    -1- détecteur électronique avec son permis de conduire (nombreux sont ceux qui ne savent pas l'utiliser a bon escient)
    -2- utilisation du mille bulles (principe de l'eau savonneuse )
    -3- avoir de l'expérience en ce domaine
    je ne jette la pierre a personne car ce n'est vraiment pas évident de trouver une fuite
    quand vous ne l'avez que quand la rampe gaz atmosphérique est active
    mais pour ma part je suis convaincu que vous avez bien une fuite a localiser
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. Erreur EA chaudière ELM Leblanc
    Par invitea4513780 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/07/2023, 19h38
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : plus d ECS ni chauffage erreur EA, C4 ou C6 ?
    Par invitea3d0ea9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 10/01/2013, 15h47
  3. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC Megalis erreur A6
    Par invitee58b4247 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/01/2011, 08h58
  4. [Blanc] Code erreur AA chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite3d52ae3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/08/2010, 22h17
  5. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 20/06/2009, 09h45
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...