Bonjour,
Problème sur isomax C28 production eau sanitaire.
Suite au remplacement du vase sanitaire (pour cause de grosse fuite sur le vase), ma chaudière surchauffe et alterne entre brûleur et code erreur FF 14 (le code erreur disparait tout seul).
Quand la chaudière ne se met pas en erreur pendant 5 minutes, les radiateurs sont chaud alors que la chaudière est en mode été.
J'ai déjà démonté l'échangeur mais il est propre et l'eau circule normalement par les orifices, pas un gramme de calcaire dans l'échangeur.
Le circulateur sanitaire devient très chaud en moins de 5 minutes mais les tuyaux au-dessus et en-dessous restent froid.
Aucun problème avant la fuite du vase sanitaire.
Une idée sur ce que je dois contrôler ? Il y aurait un tuyau bouché ?
J'ai également vérifié la vanne anti-retour en-dessous du circulateur sanitaire, il n'est pas bouché, par contre quand je souffle dans la vanne, l'air passe des deux côtés (ça me semble un peu bizarre, je pensais que l'un des côtés devait bloquer).
Merci d'avance.
-----