220V -> triphasé
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56

220V -> triphasé



  1. #1
    Toufinet

    220V -> triphasé


    ------

    Bonjour à tous,

    Voilà, on a récemment déménagé une perceuse.
    Avant, elle était branché sur du 380 triphasé je pense.

    Dans notre nouveau local, on ne peut pas avoir du triphasé.

    Comment peut-on brancher la perceuse sur une prise standard 220V ?

    Il me semble qu'on peut le faire avec "un simple condo", mais j'ai pas plus d'infos que ça ...

    Merci.

    -----

  2. #2
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    si moteur 220/380 brancher en triangle (3 barrettes)
    220 entre 2 barrettes
    condo min 20µF/KW 450V= entre 3ème barrette et phase ou neutre (2 sens de rotation)

    en principe il s'agit d'un condo polypropylène

  3. #3
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    je suis pas contre une petite traduction FR

  4. #4
    jiherve

    Re : 220V -> triphasé

    Bonsoir
    C'est pourtant clair!
    JR

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ghepetto

    Bonjour a tous .Pour moi cela n'est pas clair.Quand on dit( 20µf /KW) 3éme barette et phase ou neutre(2 sens de rotation )pour moi qui suit electricien je ne comprend rien,je me met a la place d'un novice comme toufinet,qui n'a rien compris et je demande a jiherve qui a tous compris car cela est clair pour lui, de nous expliquer le branchement .A+

  7. #6
    jiherve

    Re : 220V -> triphasé

    re
    et l'humour vous connaissez!
    JR

  8. #7
    ABN84

    Re : 220V -> triphasé

    bonsoir,
    sur le moteur de la perseuse tu as trois phases, elles doivent etre couplées en etoile.
    tu branche deux d'entre elles entre phase et neutre (du reseau).
    entre l'une de ces deux phases et la troixieme tu mets un condo, afin de creer un dephasage, et le tour est joué. le choix de la phase sur laquelle se branche le condensateur determine le sens de rotation.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"

  9. #8
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Et y'a moyen de prévoir le sens de rotation ?

    Sinon pour le condo, c'est bien comme dit Jiherve 20µF/KW ?

  10. #9
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    Bjr,
    c'est moi Géant_Cortex qui dit MINIMUM 20µF/KW 450V=
    Le sens de rotation n'est pas prévisible c'est pile ou face
    si c'est pas bon tu changes

  11. #10
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    ok, merci.

    Dernière question, si je met des condo polarisés ( je n'ai plus le nom en tête ), ça fait psshiiit ?

  12. #11
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    pshit, pan ou boum
    ça dépend du condo !

  13. #12
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Bon, je viens de tenter le coup.

    Une chose à laquelle je ne m'attendais pas : la prise triphasée comporte 5 "pin".

    Rapidement on identifie la terre ( verre et jaune ).
    Au dessus, 3 fils : noir bleu noir
    Et encore au dessus, 1 fil : marron.

    Alors j'ai pris un cable 220V classique.
    J'ai mis la terre sur la terre ( wow, je suis fort hein ), j'ai mis le marron, sur le marron ( décidément ... ), et le noir sur un des 2 noirs , au pif.
    Ensuite j'ai branché un condo (polarisé) 100µF / 450V entre le noir et l'autre.

    Je test : a priori concluant.
    En regardant un peu mieux, je me rend compte qu'elle tourne dans le mauvais sens ( forcément ... ça serait trop beau sinon )
    Ensuite, quelquechose d'assez bizard : au bout de quelques secondes ( une 30aine disons ), la perceuse s'arrête, et impossible de la remettre en marche.
    En fait il y a un petit interrupteur "Start", couplé avec un autre interrupteur "Stop", qui sert de sécurité je pense. Et bien c'est cet interrupteur qu'il est impossible de réenclencher. Il faut attendre quelques secondes pour pouvoir le ré-enclencher.

    Ensuite, j'inverse le fil où j'y ai branché le condo, comme tu l'as dit.
    Cette fois, la perceuse ne tourne pas.

    Si vous avez bien suivit, il y a un fil que je n'ai pas connecté : le fil bleu du triphasé. En regardant bien, j'ai l'impression que ce fil bleu est connecté à ce fameux interrupteur qui arrête la machine lorsqu'elle tourne à l'envers.

    Voilà, donc si vous avez des suggestions, je prend

    Merci

  14. #13
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Faudrait que j'apprenne un jour à chercher/réfléchir avant de faire ...

    Je viens de trouver ça :



    Concrètement, sur la prise 220V, j'identifie 2 fils : le neutre et la phase.

    Je dois donc :
    - relier le neutre-220 au neutre-380
    - relier le neutre-220 à la phase1-380
    - relier la phase-220 à la phase2-380
    - mettre un condo entre neutre/phase-220 et phase3-380

    J'ai bon chef ?

  15. #14
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    C'est bizarre il me semblait que les prises tri n'avaient pas de neutre ...

    Sinon ta machine possède un contacteur, il faut modifier
    le cablage APRES ce contacteur

    et changer le couplage du moteur

  16. #15
    ABN84

    Re : 220V -> triphasé

    bonjour,
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est bizarre il me semblait que les prises tri n'avaient pas de neutre ...

    Sinon ta machine possède un contacteur, il faut modifier
    le cablage APRES ce contacteur

    et changer le couplage du moteur
    certaines si.
    Je dois donc :
    - relier le neutre-220 au neutre-380
    non, le neutre 380, tu l'oublie.
    - relier le neutre-220 à la phase1-380
    - relier la phase-220 à la phase2-380
    exactement
    - mettre un condo entre neutre/phase-220 et phase3-380
    t'as tout compris
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"

  17. #16
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Ben c'est exactement ce que j'ai fait...

    Et comme dit précédemment :
    - soit la perceuse tourne en sens inverse, et l'interrupteur de sécu se bloque au bout d'une 30aine de secondes
    - soit je place le condo pour qu'elle tourne en sens normale, et elle ne tourne pas

    A moins qu'il ne faille placer l'alim 220V directement sur le moteur, mais je trouve ça un peu "trash"

  18. #17
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    tu as fait une erreur de cablage çà doit marcher
    si j'ai bien compris il y a :
    - le système de commande qui doit rester sur le 220 (1 chance sur 3)
    - le circuit de puissance à modifier

    A tu accès aux barrettes du moteur ? combien en vois tu ?
    quelle puissance ?

  19. #18
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Ben disons que j'aimerais bien garder tout le système de commande / sécurité ..

    Au pire, je brancherai direct le moteur sur le 220V, avec un gros interrupteur au milieu, mais bon .. c'est maison quoi.

    Oui, je dois avoir accès à tout. Là je suis chez moi, j'ai pas démonté le bloc moteur, je regarderai ça lundi pour les barettes.

  20. #19
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    Je ne pense pas que ton condo soit polarisé...

    100µF çà me semble beaucoup pour une perçeuse

    je pense qu'il faut pas dépasser 30µF/KW car il y a une tension induite sur la bobine du moteur en // avec le condo et çà fait déjà un courant de 1A pour 14µF sous 230Veff !

    On conseille souvent 50µF par cheval mais à déconnecter après le démarrage !!!

  21. #20
    Toufinet

    Re : 220V -> triphasé

    Ben tu m'as dis 20µF/KW

    La machine fait 4KW => 100µF

  22. #21
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    OK
    fais comme on a dit çà va marcher
    la tension de commande ne doit pas passer par le condo
    si 2 barrettes horizontales mettre 3 verticales ...

  23. #22
    siera

    Wink Re : 220V -> triphasé

    Bonjour à tous,
    si tu as un moteur 220/380v et une prise 220 tri alors je ne vois aucun intéret de monter un condensateur tu couple simplement ton moteur en triangle pour cela tu monte les trois barretes en paralèle.
    Pour ton circuit de commande soit il y a un transfo dans ce cas tu le branche en faisant attention de bien le relier pour du 220 tri (il faut le brancher entre 2 phases) soit le circuit de commande est alimenter en 220 monophasé
    dans ce cas il faut le brancher entre une phase et le neutre.
    Cordialement siera.

  24. #23
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    siera enfin !
    en mono sans sapa çà démarre pas !

  25. #24
    siera

    Re : 220V -> triphasé

    j'ai peut être mal compri mais je croiait que tu avais une prise 220 triphasé
    c'est pas ça?

  26. #25
    yvan30

    Re : 220V -> triphasé

    Bonsoir
    Si tu as une protection par thermique dans ton contacteur marche arrêt il faut du courant dans trois borne si non elle ne marche pas.
    la soluce est :
    un fil du secteur 220V sur une entrée la sortie vers le système moteur capa,
    l'autre fils du secteur 220V sur la 2éme entrée, la sortie de la 2éme tu la branches sur l'entrée de la 3éme et enfin la sortie de la 3éme vers vers le système moteur capa.
    Tu perds environ 10 à 20% en couple (donc en capacité de perçage sauf à réduire la vitesse de coupe) et le couple de démarrage n'est que de 40% du nominal (donc les grandes vitesses de rotation de l'outil sont plus longue à atteindre)

  27. #26
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    tu veux dire brancher le thermique entre 220+capa et le moteur ?

    10 à 20 % et 40% t'es super optimiste !!!

  28. #27
    yvan30

    Re : 220V -> triphasé

    Re
    optimiste certes mais moi je travaille avec 50µF par cheval. Certes le moteur peu chargé au démarrage grogne mais mon combi Lurem C260 ne peine pas, c'est la courroie qui patine.

    Ce que je veux dire c'est la protection reste entre le secteur et le (moteur + capa)

  29. #28
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    çà m'étonne que le moteur ne crame pas avec 50µ/ch permanant...

    220 c'est 2 fils t'as dit qu'il en faut 3 dans le thermique ?

  30. #29
    yvan30

    Re : 220V -> triphasé

    Re
    Le problème est de faire passer du courant dans 3 bilames avec 2 conducteurs.
    l'astuce est de faire passer le courant d'1 conducteur dans 1 bilames puis à la sortie de ce bilame de passer dans un autre.
    La protection thermique triphasé est donc opérationnelle en monophasé.
    C'est vrai que le moteur crame avec 50µ mais la cuisson dure depuis 25 ans.

  31. #30
    gcortex

    Re : 220V -> triphasé

    OK, stp, peux tu mesurer la tension sur le condo ?

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
  3. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
  4. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/08/2006, 16h07
  5. triphasé redressé
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 09/05/2006, 19h30
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.