bonjour je cherche à réaliser un générateur de signal 4-20mA portable à alimentation autnome, sans affichage et peu couteux
si quelqu'un peut me fournir un schéma simple à réaliser, ça me changerait la vie.
d'avance merci
-----
bonjour je cherche à réaliser un générateur de signal 4-20mA portable à alimentation autnome, sans affichage et peu couteux
si quelqu'un peut me fournir un schéma simple à réaliser, ça me changerait la vie.
d'avance merci
Un LM317 monté en générateur de courant avec une résistance talon de 62 ohm et un rhéostat de 250 ohms
oulala
bien qu'etant metteur en route, d'origine je suis biologiste
donc qu'est ce que c'est qu'un LM317
et comment je fait ma source de tension
si possible joindre un petit krobar.
merci
Doc de National Semiconducteur Page 9 en haut à gauche Générateur de courant 1A : http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
Ce dipole maintient un courant constant à condition que la tension entrée-sortie soit comprise entre 3V et 40V. Maintenant quelle est ta source de tension? Quelle est ta charge? faut nous en dire plus sur ce que tu veux faire
un générateur de signal 4-20 mA est un calibrateur, qui permet de simuler un signal logique permettant la communication capteur automate ou automate actionneur.
en gros la charge assimilable à la boucle de courant correspondant à une station (automate, régulateur de pression, capteur....) est de l'ordre de 250 ohm,
pour faire pas chère et portable pour la source de tension j'avais pensé à des piles salines de 12 V montées en série.
sur ce genre de signal la porteuse est de 24V, mais on constate une chute de tension proportionnelle à la valleure en intensité de la boucle. mais celle ci doit etre modérée, car en dessous d'une valeur de tension qui dépend de l'organe avec lequel on communique, celui peut ne plus recevoir le signal. (typique sur les capteurs passifs) dans l'idée il faudrait pouvoir distribuer 20mA, à au moins 12V pendant 15 minutes. avec un charge de 250 ohms sur la ligne.
si j'ai été à peu près clair.
d'avance merci.
Je vois que tu as potassé,un peu. Un détail le "qui permet de simuler un signal logique", c'est un signal analogique .
Tout dépend quoi tu veux faire. Si c'est pour simuler un capteur vers un automate, c'est l'automate qui génére la tension. Le capteur est passif et se comporte comme un générateur de courant 4-20 ma en fonction de la valeur analogique à transmettre. Donc il n'y a pas de pile électrique. et le schéma avec LM317 est parfait
Il existe des circuits spécialisés, tels que l'AD694.
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD694,00.html
Sur la doc, tu trouveras des schémas d'application: 0-10V -> 4-20mA
A+
désolé pour l'abus de langage, pour la petite histoire, l'automate je m'en fout un peu, je me sert de cet appareil , pour étalonner mes vannes de régulation quand je fait mes mises en service, donc j'ai besoin de ma propre alim, car avec une rallonge c'est plus compliqué quand t'es sur le terrain.
si tu peux m'expliquer comment on peut faire ce montage ça m'arrangerai, surtout pour brancher ton lm317, vu qui à plein de pattes, et que je sais pas à quoi elles servent.
merki
je sais bien ce qu'est un capteur 4-20mA mais je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire
je suppose que tu veux faire un simulateur pour metre a la place d'un capteur
donc un truc avec un bouton gradué de 4 a 20mA et 2 fil a brancher sur le truc qui va reagir comme si il y avait un vrai capteur
il n'y a pas besoin d'alimentation : les 4mA constituent le courant d'alimentation
precise un peut mieux ce que tu veut faire
Tu te prends le scéma de ma réponse #4, une alimentation 24V et basta!
Y a pas plein de patte au LM317, trois seulement !
merci daudet 78
j'avais pa ouvert ton lien, j'ai cherché chez un distributeur (electronique diffusion) et il ya plusieur modèle mais pas de doc tech, et les photos montraient une "puce" avec16 pattes.
pour rassurer tout le monde je fais de la mise en service "eai" sur les usines de traitement d'eau donc je pense à peu près connaitre ce qu'est un 4-20, par contre je ne connais pas grand chose en realisation en electronique pur. donc je viens chercher des lumières la dessus.
Donc tu as tout ce qu'il te faut?
le LM317 a besoin d'un courant superieur a 10 mA pour fonctionner donc cela fera un regulateur de courant reglable de 10 a 20mA
4 a 20 mA c'est uniquement si tu a la chance de tomber sur un bon modele
a moins que quelqu'un connaisse une version faible consomation du LM317
OK Chatelot, le LM317 est à 3,5 mA typique .
On peut alors utiliser le TL431 Spec Motorola Figure 23
http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/TL431.shtml
a peu près,
la principale truc que je ne comprend pas est comment tu règles la tension en sortie de régulateur.
je pensais réaliser mon montage avec 3 piles salines de 12V en série, soit une source de 36 V, installer le régulateur de tension et avec en série une association potentiomètre + résistance permettant de faire varier l'intensité, controler par un ampermetre.
question : je ne connais pas du tout le fonctionnement du lm 317, ni comment on lui fixe la consigne de tension de sortie (apparement c'est possible)
par contre si le fonctionnement du regulateur impose une intensité de 10 mA, y'a pas bon, vu que lespoints les plus interessant sur un générateur sont: 4, 12 et 20 mA
donc si je peux abuser de vos connaissances et de votre patience, un petit schéma ne serait pas de refus.
Par définition, un générateur de courant (fait avec un LM317 ou un TL431 ou avec un schmilblick) ne donne pas une tension stable. Il donne un courant fixe (qui est fonction d'un composant, résistance en générale) à condition que la charge ne demande pas une tension supérieure à la tension d'alimentation du montage moins un offset: Exemple avec le TL431 qui demande un offset de 4V. On alimente le montage avec 24 Volts et on régle un courant constant de 10 mA
Valeur de la tension aux bornes de la charge en fonction de la résistance interne de la charge :
R=0 Vout=0 volt
R=500 Vout=5 volt
R=1000 Vout=10 volt
R=1500 Vout=15 volt
R=2000 Vout=20 volt
R=2500 Vout=20 volt on est hors limite
Je viens de prendre le train en marche et je ne comprends pas.
Faut-il simuler le capteur (donc le courant) sachant que l'alim vient de l'automate, ou faut-il simuler l'alim qui vient de l'automate et qui va alimenter le capteur ?
Désolé de demander des éclaicissements.
Dans le cas 1, un potentiomètre suffit.
Dans le cas 2, l faut une source autonome.
le TL431 ne permet pas de faire un regulateur de courant comme le LM317
le TL431 est un peu comme un transistor qui aurait un vbe exactement egal a 2.5V
Voila un schéma avec un TL431
tout a fait, c'est le cas n°2
en gros il faut génerer un signal de 24VC, sur lequel on peut faire varier l'intensité entre 0 et 20mA, en essayant de limiter la chute de tension.
j'avais pas vu vos dernier messages, je commande les pièces je le réalise et je vous tiens au courant,
merci beaucoup
Helas non, Gérard ! Comme l'a fait justement remarquer Chatelot #13, le LM317 est spécifié avec une charge minimum de 10 mA . Donc si on l'utilise pour sortir 4 mA, c'est au p'tit bonheur ...la chance! Quand à la protection thermique 25V 0,02A c'est la cerise sur le gateau
Minimum load current : 3,5mA dans la doc de National (avec Vin -Vout = 40V, les 10mA si Vin - Vout = 5V).
http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/LM317.shtml
Les cerises sont toujours appréciées quand on en a besoin (CC par ex).
Doc TEXAS 3,5 mA Typ 10 mA Max
Donc si le courant dans le LM317 est de 3,5 mA .....peut être que ça marche, mais ce n'est pas garantie. Et moi, je ne travaille JAMAIS avec les typiques mais uniquement avec les Min et les MAX (sauf quand je me plante comme ici en proposant le LM317!)
doc texas ===doc NS
Salut,
Oui mais, c'est le minimum...Minimum load current : 3,5mA dans la doc de National
Donc, il faut tenir compte du maximum possible qui est de 10mA pour ne pas avoir de mauvaises surprises...
David.
Toujours trop rapide Daudet...
David.
OK, vaincu
Je le trouve quand même bien le 317 même si ici il n'est pas adapté.