Bonjour à tous,
ma question est sur le cablage entre un transfo 20000/400v et le disjoncteur général bt de l'installation.
je veux savoir pourquoi le neutre est souvent de section 2 fois inferieur au section des phases. genre 3*2*240 mm² pour les phases et 1*240mm² pour le neutre.
on est d'accord que les surcharges sur ces cables sont protégé par le disjonteur BT. par exemple si le disjoncteur est réglé a 800 A par les 2* 240 supporteront la charge. par contre si lon fais le calcul avec la section du neutre sa ne passe plus
si quelqun peut meclairer????
-----