    Bonsoir a tous,

    Je suis nouveau venu sur le forum. Agent de maintenance sur madrid.

    J'espere que vous pourrez m'eclairer face a un probleme rencontré aujourd'hui..bien que ce soit un probleme ayant un peu plus rapport a l'electrotechnique qu'a l'électronique...
    J'ai eu plusieurs problemes aujourd'hui sur des différenciels.
    1ere: sur une fin de ligne secteur bureau
    2eme:fin de ligne bureau, depart machine production (200A), fin de ligne serveur, depart eclairage extérieur, fin de ligne climatiseur
    ...tout ceci 4 fois en 3 heures...
    jusqu'a 6 differenciels en meme temps que ce soit en fin de ligne ou juste au depart TGBT...je precise que les differenciels déclanchés n'etaient pas sur la meme ligne -on elimine la selectivité...-
    Infos prises, l'entreprise voisine qui utilise le meme poste HT n'a pas rencontrée de problemes.

    Bref, ca me parait quelquechose d'IMPOSSIBLE "theoriquement"...et pourtant...

    Y'aurait-il une bonne ame pour eclairer ma lanterne?

    electriquement votre...
    Numadrid

    -----

  2. #2
    invite4e72d391

    Re : problemes de disjonteurS differencielS

    Bonsoir numadrid et à tous (tes)
    A mon avis vous êtes tombé sur le problème qui empêche tout technicien normalement constitué de dormir paisiblement....
    Ceci dit il est difficile de vous conseiller par manque de renseignements sur les départs tgbt.Avez-vous vérifié si une modification ou un branchement effectué à votre insu a été réalisé?(sans modification(s) des plans que vous possédez).
    Dans ce type de problème tout est envisageable...
    Un technicien de maintenance qui compatit .....
    Amicalement

  3. #3
    invitebccfb659

    Re : problemes de disjonteurS differencielS

    merci bien pour votre reponse gabymodel,
    et c'est vrai que je ne l'ai pas precisé...l'etablissement etait alimenté depuis plusieurs plusieurs années par 2 poste HT/BT distincs...depuis le 2 janvier tout vient du meme...
    j'avais mis cette solution un peu de coté...en y repensant...mais non! la boite sous-traitante pour le chantier on simplement retirer le cable d'alim principale et on fait un pont sur ce meme circuit...

  4. #4
    invitebccfb659

    Re : problemes de disjonteurS differencielS


  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Problemes...
    Par invite60c36d6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/12/2007, 21h16
  2. Problémes de TPE
    Par invite683f54bd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/10/2006, 18h59
  3. Problèmes en LC-MS/MS
    Par invitedc2a2d26 dans le forum Chimie
    Réponses: 8
    Dernier message: 06/04/2006, 13h50
  4. Problemes..
    Par invite10597d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2005, 15h56
  5. Du bon usage des DISJONTEURS !!
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/09/2005, 21h54
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.