Problème pour mise en service d'un régulateur de température
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Problème pour mise en service d'un régulateur de température



  1. #1
    invitec97c76c4

    Problème pour mise en service d'un régulateur de température


    ------

    Bonjour à tous,

    Voilà pour une petite expérience je veux réguler la température d'une pièce de métal. Etant donné sa petite taille j'utilise des cartouches chauffantes glissées à l'intérieur de la pièce.

    J'ai investi dans un régulateur (cf pièces jointes (modèle 48CR2A)) j'ai fait le branchement pour l'alimentation: pas de problème, le régulateur marche et je peux faire les réglages que je veux (consigne-alarme etc...)

    Pour effectuer le chauffage et le refroidissement j'utilise des cartouches chauffantes directement reliées à la sortie relais electromécanique (3A-240Vac) et des ventilateurs d'ordinateur relié à la sortie alarme du régulateur(3A). (Le vendeur m'a assuré que c'était possible moi je ne m'y connait pas trop dans ce domaine alors je teste naïvement tout ce qui peut l'être...)

    Le problème est le suivant:

    ça ne marche pas!
    => Lorsque la température est trop basse le voyant "out1" s'allume normalement pour dire que ça chauffe, cependant je ne mesure ni courant ni tension sur la sortie relai. (et bien sûr la cartouche ne chauffe pas)

    => lorsque la température est trop haute l'alarme se met en route (voyant "Al1" allumé) mais idem ni courant ni tension mesurée entre les bornes de la sortie alarme. (et bien sûr le ventilateur ne tourne pas)

    Voilà si vous savez ce qui peux se passer je vous en serez très reconnaissant!
    merci

    PS: Si il faut je peux vous faire un petit schéma du montage.

    -----
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  2. #2
    DAUDET78

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Ben oui, un p'tit schéma, c'est mieux!
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    invitec97c76c4

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Re bonjour!
    Voilà un petit schéma qui expliquera peut être mieux mes propos...
    Images attachées Images attachées  

  4. #4
    DAUDET78

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Sorry, mais la doc de ton régulateur ..... est vachement sommaire. On ne sait pas ce qu'on peut brancher entre les broches 1et 2, ni 4 et 5 !!!

    Il semblerais qu'entre 3 et 2, il y a un contact sec en interne ?????
    1/ mesure, hors tension, si il y a une continuité entre les pin 3 et/ou 2 et l'entrée d'alimentation
    2/ si tu trouves l'infini, branche le 230V et mesure la tension entre 3 et 2
    3/ si il n'y a pas de tension, branche un ohmmètre entre 3 et 2 et regarde si il y a contact en cas d'alarme. Si c'est le cas, c'est un contact sec et il faut rajouter une alimentation pour actionner un relais.

    PS: tu as posé la question au fournisseur?
    J'aime pas le Grec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitec97c76c4

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Bonjour,
    1/ mesure, hors tension, si il y a une continuité entre les pin 3 et/ou 2 et l'entrée d'alimentation
    Pas de continuité entre alimentation (Phase et Neutre) et 2 (Valeur de résistance infinie)
    Pas de continuité entre alimentation (Phase et Neutre) et 3 (idem)

    2/ si tu trouves l'infini, branche le 230V et mesure la tension entre 3 et 2
    Tension nulle (AC et DC)

    3/ si il n'y a pas de tension, branche un ohmmètre entre 3 et 2 et regarde si il y a contact en cas d'alarme.
    La résistance entre 3 et 2 est très faible (0.2 Ohm) donc il y a contact lorsque l'alarme fonctionne.

    Voilà voilà je ne sais toujours pas pourquoi on ne mesure même pas une tension lorsque les sorties sont censées fonctionner! (Chauffe et Alarme)

    Si quelqu'un sait il m'aidera beaucoup!

    Merci d'avance
    benounn

    PS: je contacte également le vendeur, mais comme celui-ci est surtout revendeur je doute qu'il puisse avoir les infos technique dont j'ai besoin...

  7. #6
    invite4e72d391

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Bonjour benounn et tous (tes)
    Les sorties 2-3 et 4-5 correspondent à des contacts secs il faut donc amener une polarité sur ces contacts (en fonction des caractéristiques du ventilo et du chauffage) .
    Amicalement

  8. #7
    Gérard

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Citation Envoyé par benounn Voir le message
    Bonjour,

    .....................

    La résistance entre 3 et 2 est très faible (0.2 Ohm) donc il y a contact lorsque l'alarme fonctionne.

    Voilà voilà je ne sais toujours pas pourquoi on ne mesure même pas une tension lorsque les sorties sont censées fonctionner! (Chauffe et Alarme)

    .........
    Bonjour,
    Que se passe-t-il en branchant une lampe sur un interrupteur ?
    Réponse : rien.

    Il faut mettre la phase sur le régulateur (2), brancher le ventilo entre l'autre borne (3) du régulateur et le neutre.

    Pour le chauffage, le principe est le même.

    Remarque : il faut que les contacts dans le régulateur supporte le courant demandé par les récepteurs (ventilo et chauffage).

  9. #8
    invitec97c76c4

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Merci à tous!

    Grâce à vos réponses j'ai mieux compris comment fonctionne le régulateur et par conséquent j'ai pu monter l'installation correctement.
    Je ne savais pas qu'il fallait entendre interrupteur lorsque l'on parle de relais. (Je pensais que le relais permettait d'utiliser le courant fourni au régulateur.)

    Du coup voilà à quoi ressemble mon installation: (pièce jointe)

    Il y a une alimentation stabilisée (12V) pour l'alarme, et j'alimente les cartouches chauffantes avec le réseau. (il passe 2,6A sous 230 V)

    Voilà un grand merci à tous
    Images attachées Images attachées  

  10. #9
    invitedd5a87a7

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    effectivement tu doit amener une tension externe pour alimenter tes contacts secs de regulation,autrement (dans le cas ou une tension serait delivré par le regulateur,la chute de tension provoqués par les resistances serait enormes et je ne parle meme pas de l'intensité fournie .

    Cependant,je doit admettre que tu uilise a peu pres 10 % des capacitées de ton regulateur,car meme si,la boucle de regulation a tendance a s'affiner quelques instant apres le demarage initial,tu peut perfectionner la regulation en modifiant les parametres de regulation ,aussi appelé systeme PID(proportionnelle,integrale et derivé).Ce systeme qui equipe ton regulateur lui permet d'obtenir une plus grande precision et un asservissement des plus fins,renseigne toi aupres d'un specialiste afin de comprendre la demarche a suivre(souvent par pc via un logiciel)

  11. #10
    Gérard

    Re : Problème pour mise en service d'un régulateur de température

    Citation Envoyé par davedkd Voir le message
    effectivement tu doit amener une tension externe pour alimenter tes contacts secs de regulation,autrement (dans le cas ou une tension serait delivré par le regulateur,la chute de tension provoqués par les resistances serait enormes et je ne parle meme pas de l'intensité fournie .

    Cependant,je doit admettre que tu uilise a peu pres 10 % des capacitées de ton regulateur,car meme si,la boucle de regulation a tendance a s'affiner quelques instant apres le demarage initial,tu peut perfectionner la regulation en modifiant les parametres de regulation ,aussi appelé systeme PID(proportionnelle,integrale et derivé).Ce systeme qui equipe ton regulateur lui permet d'obtenir une plus grande precision et un asservissement des plus fins,renseigne toi aupres d'un specialiste afin de comprendre la demarche a suivre(souvent par pc via un logiciel)
    Tu as plus de 3 ans de retard !

Discussions similaires

  1. [Blanc] Problème de remise en service d'un congélateur
    Par billou238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 08/02/2008, 07h24
  2. [Blanc] Réfrigérateur CONSEIL avant mise en service pour pas faire de bêtise...
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2007, 10h43
  3. problème alimentation d'un régulateur 7912
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/07/2007, 15h56
  4. Re-mise en service d'un téléviseur combi K7 Schneiser
    Par invite2885bd5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/10/2006, 14h53
  5. Besoin de conseils pour mise en service nouveau PC
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/11/2005, 17h45
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.