Bonjour,
Je cherche à commander une pompe 230v monophase grace à un contacteur de puissance et un simple bouton poussoir.
Contacteur de marque schneider telemecanique Tesys LC1K0910P7
Bouton poussoir
Avant j'ai un Disjoncteur moteur GV2ME20
Et une pome monophasée 230v
Contacteur de puissance
L1 - neutre venant de mon Disjonteur
L3 - Phase venant de mon disjoncteur
L1 est relié sur A2 bobine du contacteur (neutre)
A1 est relié a une borne du bouton poussoir
A2 est relié à la phase L3
L3 est relié a l'autre borne du bouton poussoir
T1 - Neutre vers le moteur de la pompe
T3 - Phase vers le moteur de la pompe
Le soucis est que la pompe démarre quant j'appuis mais elle s'arrête aussitôt (Normal au vue du schéma)
Le but étant une impulsion elle démarre, une impulsion elle s'arrête sans l'utilisation de matériel supplémentaire.
Le matériel décrit est celui utlisé pour commander les pompes balnéo sur les piscines par exemple mais je n'ai plus le schéma en tête.
A quoi sert NO 13 en haut sur le contacteur et 14 en bas ?
Lien vers les infos pour le contacteur de puissance!
http://www.e-catalogue.schneider-ele...6&module=24402
Contacteur LC1K0910P7
Merci par avance,
A+
Emmanuelt
-----