dimentionnement de section de cable
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

dimentionnement de section de cable



  1. #1
    invitee7418f70

    dimentionnement de section de cable


    ------

    Bonjour à tous,

    J'ai un problème de dimensionnement de la section d'un câble électrique dans lequel un courant de 16A et une tension de 24v passera. La distance du câble est 15 - 20m entre les deux sources.
    Alimentation panneau solaire --> batteries.

    Pourriez vous m'indiquer un calcul ou un abaque me permettant de trouver la bonne section de câble tout en ayant peu de chute de tension?

    J'ai actuellement du 4mm² mais à mon avis je dois mettre une section plus grosse.

    Merci pour vos réponse

    Antoine

    -----

  2. #2
    invitee05a3fcc

    Re : dimentionnement de section de cable

    0,14+0,14=0,28 ohm pour du 2,5 mm²
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    soit 0,18 en 4 mm²
    Soit une chute de tension (avec 16A) de 2,8 V, soit 10% de perte

    PS: Tu avais la réponse sur le WEB ..... en 30 secondes !

  3. #3
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : dimentionnement de section de cable

    Bonjour

    Normalement, la chutre de tension entre le Panneau et l'onduleur (ou autre) ne doit pas dépasser 3% .
    Mais la recommendation UTE est 1%.
    Les cables utilisés doivent être mono-conducteurs et à double isolation, et avoir une bonne tenue aux UV.
    Il n'y a pas de câbles normalisés, au sens du mot.

    A titre d'exemple ......
    http://www.rgfrance.eu/index.php?mai...45ed6db08bb4db

    DAUDET a fait un rapide calcul , mais je pense qu'il faut majorer un peu ces résistances (donc chute de tension) pour tenir compte que le cable sera à température plus élevée, de par son emplacement, et de par le courant qui le traverse . ( de l'ordre de 25 % de plus )*

    Par exemple, avec du 16 mm2 soit 1,14 Ohms à 25°, 1,443 pratique) , 20 m de cable (40 m de fil) te donne 0,058 ohms soit 0,9 volt sous 16A.
    0,9 volt, c'est encore 3,75 %

    De façon pratique, tu peux te référer au graphique (et au document )
    http://pagesperso-orange.fr/energies...es/ch21-31.htm
    (Attention, ce graphique est donné pour 10 m de câble, toi tu en a 30/40m ..)


    Cordialement

Discussions similaires

  1. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 14h21
  2. Section de câble idéal ?
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2009, 17h50
  3. Dimentionnement d'une section d'un tore
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/04/2009, 16h22
  4. calcul de section de cable
    Par invite3feb7dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/10/2008, 12h04
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...