J'aimerais savoir pourquoi dans les milieux télécoms, on utilise une tension d'alimentation -48V? En quoi cela est il un avantage?
Merci d'avance
Paps
-----
21/02/2010, 13h32
#2
inviteb1a216d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
83
Re : -48V dans les télécom
certains circuits intégrés anciens avaient besoin d'une tension négative pour fonctionner correctement
21/02/2010, 13h40
#3
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : -48V dans les télécom
J’ai entendu dire que c’était pour des questions de sécurité, la foudre partant moins d’une tension inférieure à celle de la terre.
21/02/2010, 13h46
#4
annjy
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
72
Messages
8 231
Re : -48V dans les télécom
Envoyé par nono7380
certains circuits intégrés anciens avaient besoin d'une tension négative pour fonctionner correctement
Bof....
dans les années 75, j'ai travaillé sur des centraux téléphoniques type Rotary ou même R6 (entièrement mécaniques....) et à l'époque de leur conception, les circuits intégrés n'existaient pas.
Il me semble pourtant qu'ils étaient alimentés en -48V.
Cdlt,
JY
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/02/2010, 13h57
#5
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : -48V dans les télécom
C'est pour des raisons de protection contre la corrosion. Le positif étant mis à la terre, les parties actives des équipements sont toujours plus ou moins négatives, ce qui procure une protection cathodique en cas d'humidité, etc.
C'est bien antérieur à l'ère électronique.