slut a tous,
j´ai vivement besoin d´une aide pr avancer avec mon projet. j´essaye actuellemnt de d´ecrire un programme en C pr regulation d´une alimentationa decoupa 230-24V/30 A.
la tension doit etre regulé a 24V et le courant ne doit pas aller au dessus de 33A. il s´agit dc d´un correcteur en cascade.
pr le courant un correcteur Pi et Un PID pour la tension.
j´ai pu ecrire un code pr un PID qui fonctione
je suis en manque d´idée cmt jumuler les deux correcteur pr voir un seul programe. le correcteur de courant ne doit etre activ que lorsque le courant est >= Valeur limite, si non le correcteur de tension est actif. le problem qui me tracasse le plus est celui de la gerance des temps de regulation puisque pr le correcteur de courant les valeures doivent etre lu ttes les 100µs par exemple et pr le correcteur de tension tte les 1ms .
sera t´il possible de concevoir un tel system ss faire recout a un SE a Temp reel? si oui qqn peut m´expliquer cmt je peux gerer ces funktion?
qqn m´aurai conseillé de les PID ds la main et le PI ds un Interrupt. mais je n´ai pas pigé c qu´il voulait bien m´expliquer car j´esaye encore de reflechir ds le sens ou si ttes ls 100µs l´interrupt arrive que va t´il se passe del´autre coté evac le pid.
je ne suis pas encore profi ds le domaine, mais je sais vite les expliucation surtt si elles st precises.
merci d´avance pr votre aide et a bientot
-----