Bonjour,
Voila j'ai un appareil qui génère de la radiofréquence et qui fonctionne en triphasé.
J'y ai mis le neutre pour y ajouter un néon en 230v.
Lors de cette opération, J'ai du changé le sectionneur qui n'était prévu pour trois phase sans Neutre.
j'ai constaté que le sectionneur de la machine était placé derrière le filtre secteur. (filtre en pi classique)
type:
terre-condensateur-phase1-self-phase1-condensateur-terre
(un pour chaque phase)
J'ai décidé de placer le filtre derrière le nouveau sectionneur afin d'améliorer le niveau de sécurité.
Alors mes deux questions:
-est-ce aux normes en vigueur de mettre le sectionneur après le filtre secteur?
-depuis que j'ai fait cette manipulation le différentiel à tendance à sauter quand j'éteins la machine! Pourquoi?
Je ne comprend pas bien car les condensateurs du filtre se déchargent à la terre d'accord mais c'est hors secteur... donc le différentiel ne devrait rien voir à mon sens.
mais j'ai peut être tout faux...
Bref je sollicite vos lumières.
LoOpinG
PS: j'espère que je suis dans la bonne section du forum.
-----