salut comment ca va tous et toute
bon aide moi a realise cet exercice stp
je sais pas est ce que la solution que j'ai trouver et vrai ou non pour la chute de tension
exercice voilla
Lien supprimé
1ere partie la section
Lien supprimé
2eme partie la chute de tension
Lien supprimé
voilla la sollution que je fais
1ere partie
Choix de la section:
C1
In = 100A = Iz (disjoncteur)
Iz = 100A
Lettre : F
K1 = 1
K2 = 1
K3 = 0,91
K = 0,91
Iz’= 100 / 0,91 = 110A
Section phase:
Triphasé : PR3
25 mm² / phase (138A)
Neutre : 25 mm²
PE : 16 mm²
C2
In = 15A
Iz = 1,21 x 15 = 18A (fusible)
Lettre : B
K1 = 0,95
K2 = 1
K3 = 0,87
K = 0,82
Iz' = 18 / 0,82 = 22A
Section phase :
Monophasé : PVC2
2,5 mm² / conducteur (24A)
Neutre : 2.5 mm²
PE : 2.5 mm²
2eme partie
Vérification de la chute de tension:
C1
S = 25 mm²
L = 20m
? = 22,5 O . mm² / km
R= 0.45 O
I = In=100A
cos? = 0,8
?U= rassine 3 .I.(R.cos?)=62.35V
C2
S = 2,5 mm²
L = 200m
? = 22,5 O . mm² / km
R= 1.8O
I = In =15A
cos? = 0,9
?U= 2 .I.(R.cos?)=48.6V
alors est ce que c justte
Bonsoir marouane1991 et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer.
.
-----