Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant



  1. #1
    ODODODOD

    Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant


    ------

    Bonsoir,

    Je souhaitera fabriquer un panneaux de 196 leds de 10mm (1W), 147 Rouge 2,2V - 300mA et 49 Bleu 3,4V - 300mA.
    Je pense utiliser une alimentation de PC 12v - 480w - 25A.

    Pourriez vous me donner votre avis sur mon schéma ? Si le principe est le bon et si les leds sont bien protégées.
    Merci.

    29 branches de 5 Rouge,
    16 branches de 3 Bleu,
    1 branche de 2 Rouge + 1 Bleu,
    Normalement, le courant (traversant chaque led) est limité à 290mA.
    Lien image externe supprimé
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.


    -----
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par Tropique ; 12/11/2010 à 20h38. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers

  2. #2
    DAUDET78

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Le LM317 demande 3V min entre l'entrée et la sortie et 1,25V sur le shunt ..... Donc 4,25V en tout ! donc ton schéma est dans les choux
    Si tu parts de 12V, place une résistance série qui chute 20% de la tension
    Donc 4 LED 2,2V 2,2V 2,2V 2,2V en série
    Donc 3 LED 3,4V 3,4V 2,2V en série

    PS: ne pas oublier de charger le 5V de l'alimentation ATX avec une charge de 2A ....
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    ODODODOD

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    C'est vrai, je n'y ai pas pensé...

    Donc si U=12V et U(R) = 1,25V (min= 1,2V et max = 1,3V d'arpès le constructeur), la tension aux bornes du groupe de leds doit etre inférieure à 12-(3+1,3)= 7,7V.

    Donc, si je pars sur 4 leds de 2,2V en série, comme indiqué, il faut 8,8V => U= 13,1V => (Vin-Vout)= 1,9V. Pourquoi 4 leds dans ce cas ?

    Pour le courant, i(Leds) = compris 278 et 301mA (avec la petite variation de U(R)), c'est bon. Mais, à quel moment un circuit LM317 chauffe-t-il le plus ? Plus Vin est grand ? J'ai regardé le datasheet mais il y a des condensateurs entre autres, je n'arrive pas trop à décoder.

    Faut-il un dissipateur pour chaque LM317 ?

    Merci pour l'aide.

  4. #4
    DAUDET78

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Tu ne sait pas lire ?
    J'ai dis de ne pas mettre de LM317 .......
    J'aime pas le Grec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ODODODOD

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Tu m'as dis que mon schéma était dans les choux, non qu'il fallait retirer le LM du montage. D'autres personnes m'ont dit de le mettre donc je cherche à comprendre pourquoi il en faudrait (ou pas).

    N'ayant que très peu de (vieilles) connaissances en électronique, je demande juste quelques conseils afin de réaliser au mieux mon installation. Merci.

  7. #6
    DAUDET78

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    Si tu parts de 12V, place une résistance série qui chute 20% de la tension
    Donc 4 LED 2,2V 2,2V 2,2V 2,2V en série
    Donc 3 LED 3,4V 3,4V 2,2V en série
    C'est clair ? il n'y a plus de LM317 ?????
    J'aime pas le Grec

  8. #7
    PA5CAL

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Bonsoir

    Tu ne peux pas garder les LM317 si tu mets un nombre aussi élevé de leds en série. En effet, la différence entre la tension d'alimentation et la tension aux bornes des leds doit être supérieure à la chute de tension minimale provoquée par le montage "source de courant" d'un LM317.


    Mais si tu veux garder les LM317, alors il faut réduire le nombre de leds en série :

    La tension d'alimentation est de 12V. Le LM317 a un dropout de 3V et une tension de sortie de 1,3V maxi. Il reste donc 12–3–1,3=7,7V pour les leds.

    Pour les leds rouges avec VF=2,2V, comme 7,7/2,2=3,5, tu ne peux en mettre que trois en série.

    Pour les leds bleues avec VF=3,4V, comme 7,7/3,4=2,26, tu ne peux en mettre que deux en série.

    Et compte tenu des résultats (3x2,2V=6,6V et 2x3,4V=6,8V, soit près de la moitié de la tension d'alimentation) il serait plus rentable et plus simple d'utiliser de simples résistances à la place des LM317.

    .
    Dernière modification par PA5CAL ; 15/11/2010 à 17h36.

  9. #8
    ODODODOD

    Re : Panneaux de 196 leds 12V, limitation du courant

    Oui, c'est bien ce que j'avais dans mes (nouveaux) calculs, en tenant compte du "dropout" cette fois.

    Pour limiter le nombre de LM(117), on m'a conseillé de mettre une alimentation 24V => U(LEDs) = U - (Vin - Vout)mini - U(R)maxi = 24 - 3 - 1,3 = 19,7V maxi. Soit 8 LEDs de 2,2V (17,6V) pour chaque branche "Rouge". Mainteant, peut etre qu'une alimentation 24V - 500W n'est pas facile à trouver...

    Pour R = 4,3 Ohms,
    i(out)min = U(R)min / R = 1,2 / 4,3 = 279mA
    i(out)max = U(R)max / R = 1,3 / 4,3 = 302mA

    "Théoriquement", l'écart entre i(out)min et i(out)max est de 37mA sans le LM117 (4leds/alim12V). Par contre avec (8 leds/24V), je n'ai plus que 23mA au maxi. Peut-etre que cette variation ne vas pas jouer sur la luminosité, mais si on peut préserver la durée de vie des leds.

    Maintenant, si je peux m'en passer, je ne demande pas mieux. Je vais commander une plaquette d'essai, quelques leds, résistances et un LM117. Je vais tester les 2 montages avec l'ampèremètre en série pour voir les variations de courant dans une branche "test".

    Merci pour l'aide.

Discussions similaires

  1. LM723 et limitation de courant
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  2. Limitation de courant
    Par Pikachouw dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.