bonsoir
j'ai besoin d’exciter 2 EV (en alternance) avec un seul Bp (ou Fin de Course avec 2 contact) , .... est ce possible avec des relais ??
merci pour vos lumière
PS:j’évite pour le moment l’électronique (4017,4027,...........)
-----
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
14/11/2011, 20h30
#2
Poseidon88
Date d'inscription
avril 2010
Localisation
Moselle
Messages
532
Re : 4017 mais en relais
Euh on dois tout deviner ??
Fais nous un dessin, explique toi mieux, EV c'est quoi ?? (même si j'ai deviné, on dit le mot en entier)
@+
14/11/2011, 21h12
#3
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : 4017 mais en relais
pourtant tout est dans le titre
EV=électron-vanne => disons "bobine"
un appuis sur le bp => excitation de la bob 1
un 2iem appuis sur le bp => excitation de la bob 2
un 3iem => excitation de la bob 1
..........
@+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
14/11/2011, 21h47
#4
Poseidon88
Date d'inscription
avril 2010
Localisation
Moselle
Messages
532
Re : 4017 mais en relais
C'est déjà plus claire mais on ne sais pas si le fait d'appuyer sur le BP2, doit désactiver la bobine 1 ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/11/2011, 08h53
#5
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : 4017 mais en relais
bonjour
il n'ya qu'un seul Bp ou Fin de Course avec 2 contact .
oui, les 2 bobines doivent être alimentée en alternance => à tour de rôle
@+
Dernière modification par ibtihel ; 15/11/2011 à 08h54.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
15/11/2011, 09h42
#6
patrick78
Date d'inscription
février 2007
Localisation
yvelines
Âge
69
Messages
339
Re : 4017 mais en relais
Bonjour, voir du coté des relais bistables.
Bonne journée
15/11/2011, 13h15
#7
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : 4017 mais en relais
Re
merci patrick78 de m'avoir donner cette piste ( relais bistable) ........... je vais voir avec un " télé-rupteur "
si d'autres proposition je suis à l'écoute .
@+