[Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre



  1. #1
    invite27979a21

    [Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre


    ------

    Bonjour à tous,

    je travaille actuellement sur un montage comportant une alim. à découpage passant de l'AC (réseau 230V) à du DC (-15V / COM / 15V) et alimentant des transducteurs de courant.
    J'aimerais savoir s'il est possible (comprenez sans entraîner de dysfonctionnement ^^) de relier la sortie COM à la terre afin de fixer les deux tensions de sortie.

    L'alim en question est une TMS 252 15C dont vous trouverez la datasheet ici .

    Merci pour votre lecture et merci d'avance pour votre aide .

    Nckie

    -----

  2. #2
    jiherve

    Re : [Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre

    Bonjour,
    c'est toujours utile de raccorder le COM à la terre car cela évite bien des surprises lorsque l'on raccorde des équipements entre eux sauf ceux bien sur qui offrent une isolation galvanique parfaite.
    Cela assure aussi la protection du bonhomme en cas de defaut d'isolement, le diff sautera.
    JR
    Dernière modification par jiherve ; 04/05/2012 à 11h52.
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    invite27979a21

    Re : [Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre

    Merci pour la réponse !

    Je demandais pour etre sur, je me rappelais vaguement d'un cours où il était question d'une alim. imposant elle-même sa tension au COM et qu'il n'était pas recommandé d'y toucher ...

    Bonne après-midi et bon WE !

  4. #4
    invite655b9112

    Re : [Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre

    Bonjour,

    Je me permet de rebondir sur ce sujet, j'ai vu sur ce site (voir schéma de régulateur en milieu de page) qu'il est conseillé de ne pas relier la COM du régulateur à la terre de la source AC. Pourquoi dans ce genre de montage c'est déconseillé ? Est-ce dû au courant AC qui pourrait perturber le regulateur ?

    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jiherve

    Re : [Alim AC/DC TMS 25215C]: raccord du COM à la terre

    Re
    j'ai écrit :
    sauf ceux bien sur qui offrent une isolation galvanique parfaite
    Mais comme il existe toujours un courant de fuite c'est tout de même plus prudent, je ne compte plus le nombre de liaisons type RS 232/422 claquées lors du raccordement entre équipements mal référencés à la terre, en l’occurrence dans le doute il vaut mieux ne pas s'abstenir.
    Bien sur tout ceci ne vaut que s'il existe un vrai circuit de terre.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

Discussions similaires

  1. Tms 3874 Nl
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/12/2010, 20h01
  2. cartes PM et TMS
    Par invitef9855c12 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2008, 13h43
  3. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 18h30
  4. TMS 100mm
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2006, 20h40
  5. recherche CI TMS 3615 NS
    Par inviteaba3b6fd dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/04/2003, 15h15
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...