salut,
j'ai acheté un capteur courant HXS 50-NP http://www.lem.com/docs/products/hxs...np_e_rev20.pdf
je n'ai pas compris comment faire le branchement et quel est la valeur à la sortie
quelqu'un m'aidé avec un montage électrique
-----
10/02/2014, 19h33
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : capteur LEM HXS 50-NP
La tension de sortie est donnée par rapport à une tension de référence égale à Vcc/2.
I=0 la sortie est égale à Vref
I>0 la sortie est égale à Vref+K*I (avec K=0,625)
Où est la question ?
10/02/2014, 19h55
#3
invite4d2ab65a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : capteur LEM HXS 50-NP
j'ai pas compris (vréf + K*I ) me donne la tension de sortie (I est Ampère et Vréf est Volt me donne un volt)?
10/02/2014, 20h11
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : capteur LEM HXS 50-NP
Je ne pas être plus clair .....
Fait passer du courant et mesure Vout ! Et tu pigeras (peut être) .