bonjour
vue que la DDP est la mm ,c'est possible d'alimenter une charge mono en 220v triphasé (avec 2 phase) ?
@+
-----
bonjour
vue que la DDP est la mm ,c'est possible d'alimenter une charge mono en 220v triphasé (avec 2 phase) ?
@+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bonjour,
Non, pour 220v entre phase et neutre, entre 2 phases il y a 380 V.
230 et 400 depuis 40 ans....
Bonjour, le contexte n'est pas clairement exposé. As-tu un réseau monophasé 115V et 230V entre 2 phases ? (comme en Amérique et au Canada) si oui, alors CERTAINS appareils peuvent être branchés entre 2 phases, SAUF les appareils électroniques qui ont la masse relié au neutre (triacs et thyristors entre autres, là c'est carrément dangereux!).
En Europe et il me semble aussi en Afrique, c'est du monophasé 230V, entre phases il y a 400V, c'est donc exclu de brancher ton appareil entre 2 phases, sous peine de destruction immédiate ! A+
Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/03/2014 à 14h44.
bonjour
donc pour une charge purement résistive c'est faisable ,l'essentiel est que la DDP à ces bornes est 230v (tri ou mono)
merci
@+
Dernière modification par ibtihel ; 28/03/2014 à 16h43.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bsr à toi,
Du moment que tu fournis une tension de 230v entre " deux fils", la charge se moque éperdument que cela soit
"d'origine" monophasée ou "triphasée"...amputée.
Bon WE
C'est deux tensions de 120V distribuées en opposition de phase
- Donc 120V entre phase1 et neutre
- Donc 120V entre phase2 et neutre
- Donc 240V entre phase1 et phase2
Les gros consommateurs ( four etc) sont alimentés entre phase1 et phase2
Les petit consommateurs ( éclairage etc) sont alimentés entre phase1 et neutre
Et ces deux tensions en opposition de phase, elles viennent d'un enroulement à point milieu d'un transfo triphasé, ou bien la distribution est tétraphasée (pour les industriels par exemple)?
Je ne sais plus ..... Il y a des années, il y avait eu une discussion sur le sujet auquel avait répondu un ingé du Quebec qui avait expliqué ça.
L’intérêt de ce montage
- c'est que c'est du 120V pour les trucs courants (moins dangereux que le 240)
- c'est que c'est du 240V pour les trucs gros consommateurs (courant plus faible qu'en 120, et pas de danger, car c'est des liaisons fixes)
Il y a des ligne haute tension triphasé dans les rue et chaque transfo son branché sur une seul des trois phase toute en répartissent les transfo pour une charge égal sur les trois phase. (Les transfo son brancher en alternant d'une phase à l'autre).
Les transfo ont une sortie à point milieu qui servira de neutre et les deux autre seront les deux phase qui sont en opposition.