    Bonjour à tous,
    Alors voilà, après maintes recherches dans les bouquins et sur internet, je ne suis pas parvenu à calculer le rapport de transformation d'un transformateur triphasé en couplage Dz (triangle au primaire et zigzag au secondaire).
    Dans certains de ces bouquins, seule la valeur était donnée (3ns/2np ou 3ns/np dans d'autres..), mais j'aurais été intéressé d'avoir la démonstration! Pour le couplage Yz, j'ai pu obtenir le résultat, mais avec un calcul de tension au primaire avec une tension composée et une tension dépendant de 2 flux au secondaire (au zigzag) je suis bloqué!
    Quelqu'un aurait une piste à me donner?
    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    invitee05a3fcc

    Re : Rapport de transformation couplage Dz

    Bonjour Alekos et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Alekos Voir le message
    Quelqu'un aurait une piste à me donner?
    Donne le schéma de ton transfo tri en Z

    En III-3 , tu as le diagramme de Fresnel pour le calcul http://perso.univ-rennes1.fr/gilles....r_triphase.htm

  3. #3
    invite4fd80834

    Re : Rapport de transformation couplage Dz

    Bonjour à toi,
    Voilà le schéma en pièce jointe
    Images attachées Images attachées  

  4. #4
    invitee05a3fcc

    Re : Rapport de transformation couplage Dz

    Ns , c'est quoi ? le nombre de spires au primaire ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite4fd80834

    Re : Rapport de transformation couplage Dz

    Ns c'est le nombre de spires au secondaire, np au primaire

  7. #6
    invitee05a3fcc

    Re : Rapport de transformation couplage Dz

    Si tu as du 400V entre phase
    La tension sur chaque bobine secondaire est de 400*(Ns/2)/Np= Vs
    Tu as donc un triangle (voir le schéma vectoriel de mon lien) dont deux cotés sont identiques et valent Vs et qui font un angle de 120°
    Je te laisse calculer la tension de sortie qui est le troisième coté du triangle ( c'est de la trigonométrie et ce n'est plus de mon age !)

Discussions similaires

  1. Projet éolienne - Couplage transformateur
    Par invitedc7c5599 dans le forum Technologies
    Réponses: 0
    Dernier message: 25/01/2015, 17h02
  2. couplage transformateur 220/127 (electrotechnique)
    Par invite7e66b0ae dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/03/2012, 16h27
  3. Rapport de transformation [Transformateur]
    Par invite7ed53e69 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2011, 17h04
  4. Rapport entre N1 et la phase d'un transformateur
    Par invitef3378d91 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/04/2010, 10h37
  5. Rapport transformateur
    Par invite8904f263 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2007, 23h07
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...