Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID



  1. #1
    invitebfe603e0

    Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID


    ------

    Bonjour ,
    on est amené à effectuer l'étude d'un moteur à courant continu sous simulink. La commande du hacheur se fait par commande MLI dont la porteuse est un signal triangulaire et le Vref est le signal sortant du bloc PI. ma question est comme suit: quel est le critère de choix de Vref ? et pourquoi dans ce cas on a choisi le signal sortant du bloc PI ?
    Nom : MLI.PNG
Affichages : 1168
Taille : 23,9 Ko
    Merci d'avance!

    -----

  2. #2
    erff

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Bonjour,

    Ta question est plus vaste que le cas particulier de ton application. C'est la méthode classique quand on veut réguler/asservir un procédé :
    - On calcule l'erreur entre la consigne et la mesure (ce qu'on veut et ce qu'on a)
    - En fonction de cette erreur, on applique une commande au système physique afin qu'il réduise cette erreur. Et c'est le correcteur quel qu'il soit (PI,PID etc.) qui permet de générer la commande adéquate à partir de l'erreur.

  3. #3
    invitebfe603e0

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Oui mais pourquoi on se sert du signal de sortie du PID comme tension de référence pour notre MLI?

  4. #4
    invite03481543

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Tu vois ça où sur ton diagramme que Vref sort du pi??
    Ce qui sort du PI est un niveau de tension (pas une ref) image du signal en cours et corrigé, qui va être comparé au signal triangle et qui va permettre de moduler le PWM avec cette nouvelle consigne de correction.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitebfe603e0

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Ce niveau de tesion c'est ce dont j'ai parlé et que j'ai appelé (peut etre par abus de langage) Vref . SVP jusqu'à maintenant j'ai pas reçu une réponse claire à ma question :/

  7. #6
    invite03481543

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Faut dire que la question est loin d'être claire

  8. #7
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID

    Bonjour,

    Ta question n'est effectivement pas limpide...

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Asserv..._(automatique)
    La sortie du PI alimente le moteur (après modulation PWM) : c'est le principe de base d'un système asservi. Connaissant la vitesse à laquelle tu veux faire tourner le moteur et sa vitesse de rotation actuelle, le correcteur (le PI) va déterminer quelle est la bonne tension à appliquer au moteur pour que le moteur atteigne la vitesse donnée en consigne.

    Dans le cas d'un système linéaire, il est inutile de fournir au correcteur les deux vitesses (cible et réelle), il suffit de lui fournir l'écart entre ces vitesse -- autrement dit : l'erreur de la vitesse réelle par rapport à la consigne.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

Discussions similaires

  1. Commande MLI pour hacheur
    Par invitee0fc7fd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/03/2013, 10h45
  2. Commande hacheur série
    Par bird12358 dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2012, 20h04
  3. hacheur commandé par pic
    Par alex01pernot dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2010, 18h52
  4. Commande d'un hacheur
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/02/2010, 13h49
  5. Commande d'un hacheur quatre quadrans
    Par invite48a42fdb dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/02/2008, 14h32
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...