Bonjour,
Je cherche à résoudre le problème suivant concernant l'intensité d'un monophasé / biphasé :
Je prend le cas d'un moteur alimenté en monophasé (je considère le rendement à 1 pour simplifier les calcul) et cos Φ = 0.85
- Puissance 3000 W
- Alimentation 230 V
Donc en monophasé j'ai 230 entre phase et neutre.
L'intensité du circuit est donc I = P / (Uxcos Φ) soir I = 3000 / (230 x 0.85) = 15.3 A
Mon problème est qu'en réalité le circuit sur lequel je travail actuellement conporte un transformateur générant du 230V phase à phase.
En réalité le moteur est donc alimenté en biphasé (soit pas 2 phases et non 1 phase + Neutre). La tension phase-phase (=composé) est donc de 230V et la tension par phase (simple) est donc selon mes calculs de 230/√3 = 133V
Lorsque je calcul l'intensité du circuit je ne retrouve par le même courant qui doit être de 15.3 A je pense que le problème vient de la formule que j'utilise :
I en biphasé = P / (Ux[(2x√3)/3]xcosφ) = 3000 / (231 [(2x√3)/3]x 0.85 ) = 13.2 A
Je trouve donc 13.2A alors que je devrais retomber sur 15.3A
Je pense que le problème viens de la formule de l'intensité biphasé, I biphasé = P / (Ux[(2x√3)/3]xcosφ)
Seriez-vous me dire d'où viens cet écart ?
Merci par avance.
Cordialement
-----