    Bonjour,

    J'ai un transfo 230V->12V équipé d'un écran électrostatique, et l'étiquette du transfo indique que cet écran sort sur le fil Vert/jaune, cf. photo ci-jointe:
    Nom : transfo avec ecran_s.jpg
Affichages : 211
Taille : 79,2 Ko

    Pouvez-vous me confirmer que cet écran est à relier à la Terre venant du connecteur secteur IEC ?

    Merci

    -----

  2. #2
    jiherve

    Re : Liaison écran électrostatique d'un transfo

    bonsoir,
    oui on peut le raccorder à la terre.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    nounours18200

    Re : Liaison écran électrostatique d'un transfo

    @jiherve: on "peut" ou on "doit" ?

    Car le châssis sera lui aussi relié à la Terre...

    Mille Mercis

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : Liaison écran électrostatique d'un transfo

    Bonsoir nounourd18200 et tout le groupe

    Citation Envoyé par nounours18200 Voir le message
    ... on "peut" ou on "doit"? ...
    Quels éléments nous as-tu donnés pour le savoir?

    À quoi sert ce transfo?

    Sur quoi est-il monté?

    Pourquoi te trouves-tu à ne pas savoir quoi faire de cet écran?

    On peut supposer que le fil étant vert/jaune, sa destination est la terre, mais nous ne disposons pas des moyens de le savoir.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : Liaison écran électrostatique d'un transfo

    Citation Envoyé par nounours18200 Voir le message
    Bonjour,

    J'ai un transfo 230V->12V équipé d'un écran électrostatique, et l'étiquette du transfo indique que cet écran sort sur le fil Vert/jaune, cf. photo ci-jointe:
    Pièce jointe 418571

    Pouvez-vous me confirmer que cet écran est à relier à la Terre venant du connecteur secteur IEC ?

    Merci
    Bjr à toi,
    Parfois il n'y a meme pas à se poser la question:l'écran est relié à la carcasse du transfo sur le tranfo lui meme.
    Le transfo est sur un, chassis (métal), lequel chassis est mis à la terre (normalement)
    Sii ton écran est relié à un fil vert/jaune...ça veut dire...conducteur de terre.
    Donc.....









    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2020 à 02h48.

  7. #6
    nounours18200

    Re : Liaison écran électrostatique d'un transfo

    Merci à tous, je voulais juste une confirmation (la canicule a dû paralyser mes neurones !) et je l'ai eu également par ailleurs...
    Bonne continuation,

Discussions similaires

  1. La liaison Hydrogène est-elle une liaison électrostatique?
    Par inviteb0372ff8 dans le forum Chimie
    Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2014, 18h37
  2. Liaison unité centrale - écran ne se fait plus
    Par Enialix dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 9
    Dernier message: 15/05/2014, 20h51
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/01/2014, 21h18
  4. Liaison écran ordinateur portable
    Par inviteed2deed9 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/12/2011, 13h45
  5. plaque et ecran pour un transfo???
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2009, 02h30
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...