Bonjour,
Je cherche à calculer la puissance dans un conducteur (en réseau monophasé ou triphasé), j'ai donc calculé la chute de tension et la puissance dissipé total dans les 2 en mono (ou 4 en tétra), pour le monophasé, en théorie je divise juste par 2.
Mais en triphasé équilibré ou déséquilibrer, comment calculer ces valeurs ?
Voici mon exemple :
Réseau : Triphasé 230/400V
Cos Phi : 0.8
Intensité par phase : 20A
Matériau : Cuivre
Longueur : 20m
Section : 2.5mm²
J'obtient les valeurs suivantes :
Chute de tension entre phases : 5.28V
Chute de tension entre phase et neutre : 3.05V
Puissance dissipée totale : 183.17W
Mais maintenant comment calculer la puissance dissipé dans chaque phases ?
Merci d'avance,
Corentin.
-----