[Energie] Chute de tension du secteur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Chute de tension du secteur



  1. #1
    invite42781198

    Chute de tension du secteur


    ------

    Bonjour,
    Il y a 2 mois, je mesurais avec mon multimètre une tension de 236 V sur le secteur.

    Depuis 3 semaines environ, celle-ci est descendu à 216 V.

    Toutes mes mesures sont réalisées à vide sur une prise (cf. Photo).

    Avez vous une idée de ce qui se passe ?

    Merci d'avance.Nom : 16128751494882761105578909741376.jpg
Affichages : 882
Taille : 73,2 Ko

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonjour

    Il se passe que la tension a baissé ...... mais elle est toujours largement dans les tolérances ...230 V +- 10% ...

    C'est l'hiver, il fait froid .. les gens se chauffent ... les consommations électriques augmentent avec les choix de nos dirigeants ....
    vers le tout électrique ... les chutes de tension augmentent plus l'arrêt de centrales de production ....
    Faut espérer que le réseau tiendra le coup .. et que cela n'aboutira pas à des coupures
    Cordialement

  3. #3
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonjour,

    Ceci dit, si je ne m'abuse, BOB, la chute de tension observée est potentiellement due aux pertes en lignes accrues dues au fort courant tiré (terme Z*I), et ne dénote pas nécessairement d'un manque d'énergie produite.
    En cas de sous-capacité, c'est la fréquence qui chute avant disjonction. La tension n'est ajustée que transitoirement (éventuellement en dehors des limites réglementaires lorsque cela permet d'éviter les coupures) pour écrêter un pic de consommation de courte durée.

    Je me trompe ?
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonjour

    Ma réponse a été volontairement simplifiée ...
    Les chutes de tension se répartissent :
    -sur le réseau HT (RTE)
    - sur le réseau BT (ENEDIS)
    - sur le réseau de l'usager (à partir du Point de Livraison [DB]).

    Les causes peuvent être multiples
    - Réseau sous-dimensionné, ( distribution et/ou production)
    - Consommation temporaire plus importante que prévue ...
    - et les réglages/ajustages de tension (production/distribution) en limite ou non effectués.

    Mais à 217 volts, pas d'affolement .... Sauf si cela dénotait un pb de son installation ....
    La mesure au point de livraison est la seule qui a valeur d'arbitre ...

    NOTA : attention toutefois : la chute de tension est la conséquence du terme ZI , mais elle n'est pas égale à ZI
    Il faut réfléchir en terme vectoriel ...
    car on appelle chute de tension la différence entre les modules de tension au DEPART et à l'ARRIVEE

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Chute de tension du secteur

    Merci pour les précisions.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  7. #6
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonjour,
    En plus des raisons évoquées par BOB, ça peut aussi être lié à des manœuvres HTA le temps des travaux ou pour effectuer du rééquilibrage de charge.

    Dit plus simplement ; votre maison est alimentée par un poste de distribution (HTA/BT) qui lui-même est alimenté par un poste source (HTB/HTA), disons pour l'exemple au SUD de là où vous habitez. Les manœuvres HTA permettent au poste de distribution qui alimente votre maison d'être alimenté par un autre poste source, par exemple au NORD de là où vous habitez.
    Là où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.

  8. #7
    f6bes

    Re : Chute de tension du secteur

    Bsr à tous,
    Et au fil des heures, la tension varie, suivant la charge du reseau de distribution local.Ce qui est vrai à 7h ne l'est plus
    à...10 heures. Donc pas d'affolement.
    De meme la charge par phase n'est pas forcément équilibré.e.ça dépend de la répartition et consommation des abonnés
    sur les dites phases.....meme si EDF essaie de répartir....au mieux.
    Bonne soirée

  9. #8
    Tam

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonsoir,
    à 20:00 ici, le réseau a une bonne pulsation cardiaque

    Nom : 50Hz.JPG
Affichages : 346
Taille : 9,0 Ko

  10. #9
    Tam

    Re : Chute de tension du secteur

    Des petites baisses de forme ce matin ?

    Nom : 50 Hz.JPG
Affichages : 455
Taille : 46,3 Ko

  11. #10
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Chute de tension du secteur

    Bonjour,

    Il y a toujours un écart entre 50 Hz et la fréquence instantanée du secteur, qui est ajustée pour avoir la bonne valeur en moyenne.
    On trouve divers site montrant l'évolution temporelle de la fréquence du secteur, par exemple :
    http://mainsfrequency.uk/cgi-bin/plo...entre=y&grid=y sur un horizon journalier aux UK
    En téléchargement aux UK : https://www.nationalgrideso.com/bala...frequency-data et https://data.nationalgrideso.com/sys...frequency-data
    https://www.swissgrid.ch/en/home/ope...rent-data.html sur 10 minutes en Suisse
    etc.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

Discussions similaires

  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 19h53
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.