tri vers monophasé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

tri vers monophasé



  1. #1
    frgo84

    tri vers monophasé


    ------

    Bonsoir je posséde un gite avec chauffage electrique et quand je l'ouvre en février le systéme disjoncte. Je me disais quand changeant le disjoncteur qui est en triphasé en mono ça passerait mieux. Quand dites-vous? Merci.

    -----

  2. #2
    invite9fa0d696

    Re : tri vers monophasé

    Bonsoir,

    En triphasé tu passes plus de puissance qu'en mono.

    Vérifie qu'il n'y ait pas de masse sur ton chauffage et les équilibrages de phases.

  3. #3
    frgo84

    Re : tri vers monophasé

    je me suis trompé, le disjoncteur est en mono et le compteur en tri (3x230/400v)

  4. #4
    frgo84

    Re : tri vers monophasé

    Pas plus d'info?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jiherve

    Re : tri vers monophasé

    Bonsoir
    En tri oui mais quelle puissance souscrite?
    JR

  7. #6
    le fouineur

    Question Re : tri vers monophasé

    Bonsoir à tous,

    Vérifie que la puissance souscrite à ton contrat EDF n' est pas supérieure à la puissance appelée sur le réseau par ton chauffage....Le calcul doit être fait à la puissance nominale de tous tes radiateurs.

    Cordialement le fouineur

  8. #7
    ABN84

    Re : tri vers monophasé

    bonsoir,
    En tri oui mais quelle puissance souscrite?
    a mon sens, il ne s'agit plus de charge triphasée mais monophasée, vu le disjoncteur, et peu importe le compteur, car si vous utilisez un disjoncteur mono pour une charge tri, vous creez un desequilible de phases si celui ci disjoncte. ainsi, je pense qu'il suffit de verifer la consommation de la charge, en monophasé, et la comparer au courant admissible du disjoncteur.
    A+
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"

  9. #8
    frgo84

    Re : tri vers monophasé

    J'ai 18 KW, en faite je posais cette question parceque j'avais demandé à des agents EDF qui mettaient le courant dans une maison à côté de chez moi, ils m'avaient répondu quand mono j'aurais plus de puissance, 1X18 au lieu de 3X6. Cela m'avait surpris.

  10. #9
    goel22

    Re : tri vers monophasé

    Bonjour,
    La puissance disponible est la même en mono ou en tri
    mais le pb, en tri, c'est d'équilibre, cad de consommer la
    même chose sur les 3 phases.
    Pour ton pb c'est peut-être, tout simplement, qu'au
    démarrage tous les convecteurs consomment le max en
    même temps...
    Les mettre en service l'un après l'autre ??

  11. #10
    f6bes

    Re : tri vers monophasé

    Fgro 84
    La puissance reste indentique 1x18 kw ou 3x6 kw.
    Le probléme est qu'en triphasé dés qu'une phase DEPASSE
    ces 6 kw le disjonteur fait son office meme si les autres
    phases sont peu sollicitées.
    En mono l'on peut aller à la limite des 18 kw sans créer de disjonction.
    Le triphasé nécessite une juste REPARTITION des phases
    ce qui n'est pas toujours évident à réaliser.
    Cordialment

Discussions similaires

  1. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 16h46
  2. moteur monophasé
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 20h17
  3. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  4. Transfo monophasé
    Par invite10722f67 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/10/2006, 13h33
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/10/2005, 10h27
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.