Bonsoir je posséde un gite avec chauffage electrique et quand je l'ouvre en février le systéme disjoncte. Je me disais quand changeant le disjoncteur qui est en triphasé en mono ça passerait mieux. Quand dites-vous? Merci.
-----
01/08/2006, 21h40
#2
invite9fa0d696
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
452
Re : tri vers monophasé
Bonsoir,
En triphasé tu passes plus de puissance qu'en mono.
Vérifie qu'il n'y ait pas de masse sur ton chauffage et les équilibrages de phases.
01/08/2006, 22h10
#3
invite2927189f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : tri vers monophasé
je me suis trompé, le disjoncteur est en mono et le compteur en tri (3x230/400v)
02/08/2006, 22h29
#4
invite2927189f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : tri vers monophasé
Pas plus d'info?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/08/2006, 22h39
#5
jiherve
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
72
Messages
26 566
Re : tri vers monophasé
Bonsoir
En tri oui mais quelle puissance souscrite?
JR
02/08/2006, 22h40
#6
le fouineur
Date d'inscription
avril 2006
Âge
62
Messages
378
Re : tri vers monophasé
Bonsoir à tous,
Vérifie que la puissance souscrite à ton contrat EDF n' est pas supérieure à la puissance appelée sur le réseau par ton chauffage....Le calcul doit être fait à la puissance nominale de tous tes radiateurs.
Cordialement le fouineur
02/08/2006, 23h13
#7
invitec35bc9ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 713
Re : tri vers monophasé
bonsoir,
En tri oui mais quelle puissance souscrite?
a mon sens, il ne s'agit plus de charge triphasée mais monophasée, vu le disjoncteur, et peu importe le compteur, car si vous utilisez un disjoncteur mono pour une charge tri, vous creez un desequilible de phases si celui ci disjoncte. ainsi, je pense qu'il suffit de verifer la consommation de la charge, en monophasé, et la comparer au courant admissible du disjoncteur.
A+
03/08/2006, 09h19
#8
invite2927189f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : tri vers monophasé
J'ai 18 KW, en faite je posais cette question parceque j'avais demandé à des agents EDF qui mettaient le courant dans une maison à côté de chez moi, ils m'avaient répondu quand mono j'aurais plus de puissance, 1X18 au lieu de 3X6. Cela m'avait surpris.
03/08/2006, 09h42
#9
invite6f737abf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 565
Re : tri vers monophasé
Bonjour,
La puissance disponible est la même en mono ou en tri
mais le pb, en tri, c'est d'équilibre, cad de consommer la
même chose sur les 3 phases.
Pour ton pb c'est peut-être, tout simplement, qu'au
démarrage tous les convecteurs consomment le max en
même temps...
Les mettre en service l'un après l'autre ??
05/08/2006, 19h42
#10
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 993
Re : tri vers monophasé
Fgro 84
La puissance reste indentique 1x18 kw ou 3x6 kw.
Le probléme est qu'en triphasé dés qu'une phase DEPASSE
ces 6 kw le disjonteur fait son office meme si les autres
phases sont peu sollicitées.
En mono l'on peut aller à la limite des 18 kw sans créer de disjonction.
Le triphasé nécessite une juste REPARTITION des phases
ce qui n'est pas toujours évident à réaliser.
Cordialment