Bonjour à tous
Je voudrais passer un moteur qui fonctionne au 380v et en 230v monophasé
Mon souci c’est de dimensionner le condensateur de démarrage et le permanent
Puis le câblage sachant que je veux inverser la rotation
![]()
-----
Bonjour à tous
Je voudrais passer un moteur qui fonctionne au 380v et en 230v monophasé
Mon souci c’est de dimensionner le condensateur de démarrage et le permanent
Puis le câblage sachant que je veux inverser la rotation
![]()
Salut,
Fais des recherches sur le forum, ce sujet a été traité X fois, pour ma part je te signale que ça ne fonctionne pas ou très mal
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
J’ai cherché mais rien de précis par rapport à mes questions
Avec un moteur de 0,75kw quel condo permanent ? Quel condo de démarrage ?
Et un câblage qui inverse la rotation avec un interrupteur ou relais ?
je l'ai déjà fait, ça fonctionnait bien, on trouve sur le net la formule pour calculer le condensateur par rapport à la puissance du moteur,
pour inverser le sens il suffit de changer la phase de borne (passer d'un coté du condensateur à l'autre)
.
Dernière modification par titijoy3 ; 21/09/2025 à 16h16.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
pour les branchements:
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bonjour à tous
Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html
qu'il convient de lire avant de poster sa question.
La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
https://www.google.com/search?q=form...t=gws-wiz-serp
Dernière modification par gienas ; 21/09/2025 à 17h04.
Voir ce lien " site Labobine"
https://sites.google.com/view/labobine-site/Tout ce qu'on se pose comme questions !
Dernière modification par bibifikotin ; 21/09/2025 à 17h20.
Pour le calcul du condo permanent pour un moteur de 0.75kw c’est 50 60uf
La difficulté c’est de trouver un schéma avec condo démarrage condo permanent et un inter pour inverser
Et je ne trouve pas la méthode de calcul pour le Condo de démarrage
bonsoir c'est pour faire quoi avec ce moteur ?
J’aurais dû préciser
Pour une machine à démonter les
Pneus de twin bush
En réalité, il n'y a pas de "méthode".
Un condensateur de démarrage n'est présent que sur un moteur monophasé, prévu pour, et c'est le constructeur qui le définit. Ce condensateur de démarrage se déconnecte automatiquement par un contact centrifuge que le moteur délivre quand il est lancé.
Il ne faut pas que le moteur soit bloqué au démarrage, car si c'est le cas, il ne démarrera jamais en monophasé, et il risque même de fumer. Il doit être soumis à une charge réduite pour pouvoir démarrer.
En te lisant je vais donc mettre dans un premier temps un condensateur permanent
bonsoir le couple résistif doit être faible et il y a un bon réducteur, ne pas oublier de faire une bonne vidange du réducteur si c'est une nouvelle mise en service.
il faut que je retrouve la bible du moteur triphasée pour la formule exacte, néanmoins sur le site de la bobine il y a tout ce qu'il faut sur la valeur du condensateur.
y a t'il déja une armoire électrique avec AR bouton marche et inversion ?
ca ne sert à rien de tout refaire on garde le câblage existant avec quelques modifications, il faut nous donner la tension de la bobine parfois elle est en 380V sur ces vieilles armoires.
https://sites.google.com/view/labobi...teur-permanent
Dernière modification par racard ; 21/09/2025 à 19h57.
Salut,
En admettant que tu trouves la bonne valeur du condo, et que ça fonctionne, ton moteur ne fonctionnant que sur une phase va te donner comme puissance le tier des 750 WPuis le câblage sachant que je veux inverser la rotation
En supposant que ton moteur démarre à chaque fois dans le sens souhaité, lors d'une demande d'inversion, tu devras passer obligatoirement par l'arrêt complet du moteur, sinon il continuera sa route !!!
Pourquoi ne mets tu pas un VAR ? tu serais tranquille
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
C’est quoi un VAR ? Variateur de fréquence ?
oui, c'est un appareil électronique qui peut fabriquer du triphasé 380v à partir du secteur monophasé 230v, j'en ai acheté un 2.2kW pour 55 euros, il fonctionne parfaitement sur mon tour à métaux autoconstruit
la ref est NFLIXIN model 9600D
il suffit de brancher l'entrée (en dessus) sur le secteur 230v, la sortie (en dessous) fournit du triphasé 380v
pour changer le sens de rotation on peut le faire à partir des paramètres, ça évite les accident car ainsi on est obligé de stopper la rotation
exemple:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgKEGQ&adurl=
Dernière modification par titijoy3 ; Hier à 10h04.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
sinon pour la formule (une des formules): https://www.repereelec.fr/mastm.htm#...n%20microfarad.
donc 63µF
ou bien le site de LABOBINE
Dernière modification par titijoy3 ; Hier à 10h08.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Non il n’y a pas de coffre électrique
donc il faut y mettre une armoire avec les protections dans les règles de l'art !!!
un commutateur 3 positions à 12 bornes je ne sais pas si le schéma de câblage disponible sur la photo 3 est OK ...
https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...d_i=B07LD22KKY
auquel il faudra y rajouter un AR, un relais thermique.
à vide le moteur va démarrer, je m'interroge si 550W sera suffisant pour décoller un pneus ca me semble un peu faible !
seul un essai vulgaire dans un seul sens avec le condensateur sera le juge de paix avant de faire l'armoire.
le VFD permettra lui d'avoir la puissance nominale 750w
Condensateur 50uf commandé
Je vais essayer un montage à blanc avec une roue pour un essai
Salut,
Bon courage !!Je vais essayer un montage à blanc avec une roue pour un essai
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
Bjr,
déjà dit, mais il me semble que ici, c'est le sujet :
https://sites.google.com/view/labobi...monophas%C3%A9
cdlt,
JY
M'enfin ?!