Bonjour voila mon énoncé :
La capacité d'une STEP est de 20 000 Equivalent Habitant.
1 E.H = 200 litres/habitant/jour et 60g de DBO5/J.
Calculez le volume de bassin d'aération et le temps de séjour en supposant que la STEP est de faible charge CV=0,3
Le corrigé du (professeur) :
CV = Q*[DBO5]/Vba = 0,3 KgDBO5/J/m3
[DBO5] = 20000*60*10-3 Kg/J
Q = 20000*200*10-3/24 m3/h ???
Vba = Q*[DBO5]/CV = 666,4 m3
Le problème :
d'après quelques recherches je trouve que ce corrigé est faux juste en observant les unités utiliser surtout pour le débit Q qui doit etre en m3/J ainsi que la concentration [DBO5] qui doit etre en Kg/m3.
-----