j'ai des radiateurs en fonte alu qui fonctionnnent au gaz naturel, une chaudiere à condensation est elle intéressante ? j'envisage de la coupler avec une chauffe eau solaire. est ce compatible ?
merci de vos réponses.
-----
j'ai des radiateurs en fonte alu qui fonctionnnent au gaz naturel, une chaudiere à condensation est elle intéressante ? j'envisage de la coupler avec une chauffe eau solaire. est ce compatible ?
merci de vos réponses.
BONJOUR .
Tes radiateurs fonctionnent à l'eau chaude .
Peu importe quelle énergie chauffe l'eau
Pour l'adéquation condensation/radiateurs , c'est surtout les t° de fonctionnement qui sont déterminantes
Si tes radiateurs ont besoin de plus de 75° pour fonctionner , l'avantage de la condensation est mince
On peut arranger cela en fonctionnant sur sonde exterieure + sonde d'ambiance en "lissant" les apports pendant toute la journée
Le solaire peu se coupler avec tout systéme à condition de soigner l'installation
un condens sur des radiateurs ne sert pas à grand chose à part si actuellement au gros de l'hiver ils "tournent" à 45-50°C.
Ne pas confondre une installation qui marche avec thermostat d'ambiance en tout ou rien à 65°avec une condens qui va étaler sa puissance tout au long de la journée
C'est exactement mon cas de figure ou les radiateurs fonte étaient calibrés pour 65° et fonctionnement en dents de scie et ou la chaudière condensation fioul + sonde exterieure anticipe sur les besoins et fait que meme au plus froid de l'hiver , la t° de départ ne depasse jamais 60° le matin pour se stabiliser à 50° dans la journée
La t° de retour limite pour condenser étant d'environ 55° , aucun problème de compatibilité
Il est vrai qu'elle donnerait un rendement meilleur sur un plancher chauffant mais pas de beaucoup , son rendement mesuré s'établit à 98.5%
Je suis tout a fait d'accord avec spolti:le primordial avec la condens en reno, c'est la sonde exterieure qui joue sur la loi d'eau.
Les emetteiurs, c'est tres important, mais plus que secondaire vis a vis du point precedent.
Si on a le budget adequate, tres bien, on peut modifier les radiateurs. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont des budget limités.
Mais il faut savoir que les emetteurs, même en tres basse temperature, ne font varier la conso que de 10% à peine, simplement car si on surdimensionne les radiateurs, on augment d'autant leur capa en eau, et donc l'inertie de ceux ci. Et comme la regulation devient des lors tres dure a regler, bon nmbre de chauffagiste ne s'embetent pas.
quelle est le temps de retour par rapport à une chaudière "classique" avec meme regul ?
Merci à tous, c'est vraiment trés sympa et agréable d'avoir des réponses.
@ ROBIN
Il faut savoir que beaucoup de parametres entrent en ligne de compte
1 une condensation à un rendement d'environ 15% de mieux qu'une basse t°
2 pendant les phases de production d'eau chaude (à haute t° ) l'écart est moindre
3 c'est surtout la gestion du chauffage qui va exploiter au mieux les performances de la condens (réglages des pentes , auto-adaptabilité , équilibrage des radiateurs , anticipation )
@ ROBIN
Il faut savoir que beaucoup de parametres entrent en ligne de compte
1 une condensation à un rendement d'environ 15% de mieux qu'une basse t°
2 pendant les phases de production d'eau chaude (à haute t° ) l'écart est moindre
3 c'est surtout la gestion du chauffage qui va exploiter au mieux les performances de la condens (réglages des pentes , auto-adaptabilité , équilibrage des radiateurs , anticipation )
et egalement la possibilité de la chaudiere de modulé beaucoup plus bas qu'une basse temperature, car elle ne craint pas le point de rosé. on voit maintenant sur les modeles haut de gamme des modulations d'un rapport de 1 à 5. C'est a dire qu'une chaudiere capable de produire 25kw, va pouvoir sans sourciller n'en produire que 5!! Et donc permettra un maintiens en temperature tres facile en mi saison
quand elle condense....
sur une installation de radiateur cela va etre uniquement en mi saison
et jamais pour la production d'ECS
comme sur toute chaudière
si on compare une condens avec régul sur loi d'eau et V3V motorisée avec une chaudière en TOR il n'y a pas photo, mais à régul équivalente je repose ma question
qu'appelles tu mi saison? Pour ce qui est de la condens uniquement de la mi saison, dans le nord, avec sonde exterieure, une chaudiere condens en general jusque -2°.quand elle condense....
sur une installation de radiateur cela va etre uniquement en mi saison
et jamais pour la production d'ECS
comme sur toute chaudière
si on compare une condens avec régul sur loi d'eau et V3V motorisée avec une chaudière en TOR il n'y a pas photo, mais à régul équivalente je repose ma question
Pour ce qui est de l'eau chaude, ca a moitié vrai:si c'est de l'instantanée, ca condensera si on veut de l'eau à - de 50°, si c'est de l'accumulé, tant que la consigne sera < à 54°, on condensera.
Mais même si comme tu le dis, on ne condens qu'en mi saison, on condensera quand même en mi saison et eviteront d'envoyer une partie d'energie non negligeable dans les fumées
Tout à fait d'accord avec lolo..... Je pense qu'il est bon de prendre une chaudière à condensation même avec des radiateurs. Pour des températures extérieur douce, la chaudière condensera. Il n'y a que pour les grands froids qu'elle ne condensera pas.
De plus, pour le porte-feuille, c'est aussi intéressant. Même si la chaudière à condensation est un peu plus chère qu'une basse température, avec le crédit d'impot, c'est très interessant (15% pour une basse température, 25% pour une condens et même 40% si la maison a plus de 30 ans et que les travaux sont fait dans les 2 ans qui suivent l'achat de la maison pour les habitation principale).
Sauf qu'une basse t° reste à plus de 60° meme si l'installation ne demande que 50
Alors que la condensation se "cale" directement sur 50 ou moins si necessaire
mettons un peu des chiffres (marque réputée chaudière sol fonte de qualitée)
condens rendement 100% (à 30% charge et 40° de retour)
6110€ - 25% crédit = 4580 €
meme modele non condens rendement 93% (à 30% charge et départ 50°C)
4270€ -15% crédit = 3630€
soit une diff de 950€
soit 1130€ TTC
prenons une maison "standart" de 110m²
conso environ 900L/an
un gain de 7% de rendement donc conso avec condens 830L
à un prix moyen de 75c/L cela nous fait 50€/an d'économisé
1130/50 = 22ans d'amortissement
calcul rapide fait simplement à affiner surement...
Salut à tous,
J'ai des radiateurs en fonte et l'eau qui entre dedans n'est pas très très chaude (35° par 5°C et 50°c par -10°c) et est regluée en fonction de la temp. extérieure. Mais attention, ma maison est isolée. L'atout de ces radiateurs est l'eau y reste longtemps chaude si la vanne thermostat est coupée. Donc rien n'y empeche de mettre une chaudière à condensation si on a des radiateurs en fonte et SI la maison est correctement isolée.
De toute facon avant de se poser des questions sur le mode de chauffage à adopter, il faudrait se poser des questions sur les depertitions de la maison. Dans ce cas là, il faudra mieux commencer à éliminer les depertitions, et on passe au chauffage au second plan.
Cordialement
Ulyssesourd
ouai et non. 4 autres choses rentrent en ligne de compte sur du fioul:mettons un peu des chiffres (marque réputée chaudière sol fonte de qualitée)
condens rendement 100% (à 30% charge et 40° de retour)
6110€ - 25% crédit = 4580 €
meme modele non condens rendement 93% (à 30% charge et départ 50°C)
4270€ -15% crédit = 3630€
soit une diff de 950€
soit 1130€ TTC
prenons une maison "standart" de 110m²
conso environ 900L/an
un gain de 7% de rendement donc conso avec condens 830L
à un prix moyen de 75c/L cela nous fait 50€/an d'économisé
1130/50 = 22ans d'amortissement
calcul rapide fait simplement à affiner surement...
1)le condenseur etant dissocié du corps de chauffe, il permet quand les retour sont bas de ne pas condenser dans celui ci, et donc de preserver le corps de chauffe
2)il a été mis en place une prime ecofioul d'un montant de 800€ pour une condensation et de 400€ pour une basse temperature. En rentabilité, on gagne deja 400€
3)Le fioul augmentant, plus il augmentera, plus le retour sur investissement est rapide
4)en général, une fioul condensation a un bruleur plus performant ( flamme bleue, prechauffeur, 2 vitesses) qu'une basse temperature.
5)le rendement en pci est en general de 104% en condens et de 93% en basse temperature. 3% qui ne sont pas négligeables
6)si c'est une acquisition recente, le credit d'impot est de 40%
Aujourd'hui, j'estime en concret le retour reel sur investissement à 7 ans.
Voici e calcul
on atterit donc
moi j'ai un differenciel de 1005€ ttc(car le credit d'impot s'impute au ttc et non au hors taxe)
sur une conso de 900l par an, 13% de rendement supplémentaire represente un gain de 117l par an sur une conso de base de 900l, à 75ct dulitre ca nous fait 87€75 par an
le differenciel reel n'est pas de 1005€ car avec la prime ecofioul, cela descend à 605€.
605€/87.75=6.89
chaudiere condens 7300 TTC - 25% crédit = 5475€ (4830 tv 5.5)
(car : 15% pour une basse température, 25% pour une condens et même 40% si la maison a plus de 30 ans et que les travaux sont fait dans les 2 ans qui suivent l'achat de la maison pour les habitation principale)
basse temp 5100 TTC - 15% = 4335€ (3825 tva 5.5)
differentiel de 1140 € (1005 tva 5.5) (que l'on applique le crédit au HT ou au TTC le resultat est le meme....mathématiques....)
400€ de prime donc differentiel de 740€ (605 tva 5.5)
je conserve mon gain de 7% (avec des radiateurs on n'aura jamais 104% de rendement toute l'année) donc 50€/an
740/50 = 15 (605/50 = 12)
j'avais dit qu'il falait affiner les calculs, et je n'etait pas au courant de cette prime (il existe la meme chose en GN ? car dans ce cas le 1er calcul ajusté pour le GN reste bon)
ouai il existe ce style de prime pour le gaz mais tout depend de la regionchaudiere condens 7300 TTC - 25% crédit = 5475€ (4830 tv 5.5)
(car : 15% pour une basse température, 25% pour une condens et même 40% si la maison a plus de 30 ans et que les travaux sont fait dans les 2 ans qui suivent l'achat de la maison pour les habitation principale)
basse temp 5100 TTC - 15% = 4335€ (3825 tva 5.5)
differentiel de 1140 € (1005 tva 5.5) (que l'on applique le crédit au HT ou au TTC le resultat est le meme....mathématiques....)
400€ de prime donc differentiel de 740€ (605 tva 5.5)
je conserve mon gain de 7% (avec des radiateurs on n'aura jamais 104% de rendement toute l'année) donc 50€/an
740/50 = 15 (605/50 = 12)
j'avais dit qu'il falait affiner les calculs, et je n'etait pas au courant de cette prime (il existe la meme chose en GN ? car dans ce cas le 1er calcul ajusté pour le GN reste bon)