Bonjour. Je possède une installation chauffage centrale avec chaudière fioul De Dietrich, classique mais un peu ancienne (30 ans) avec vanne 3 voies (régleur VIMO A 26), circulateur d’eau et thermostat d’ambiance Honeywell. Côté eau sanitaire, tout fonctionne. Mais pour le chauffage, un souci. Lorsque la température de la pièce ou se situe le thermostat d’ambiance descend, ce dernier s’enclenche et commande l’activation du circulateur. Normal ! L’eau chaude monte dans les radiateurs. Tout va bien. Par contre, dès que la température voulue est obtenue, le thermostat commande l’arrêt du circulateur. Ce dernier s’arrête mais l’eau reste chaude dans le tuyau (après le circulateur) et 3 des 8 radiateurs restent chaud ! Mon chauffagiste m’a dit que c’était normal : phénomène de thermo siphon… Bizarre, puisque jusqu’à présent, ce n’était jamais arrivé !!! Contrarié, j’ai étudié l’installation. En tournant le bouton de la vanne 3 voies sur 0 (gradué jusqu’à 7), après 1m, le tuyau refroidi et les radiateurs en cause aussi… SI je remets ce bouton sur 6, le tuyau se réchauffe ! Comment cela peut il se faire alors que le circulateur ne tourne pas ? Merci de bien vouloir me venir en aide.
-----