Le Sd avec un mur composé de l'extérieur vers l'intérieur:
-Air extérieur
-Enduit ciment
-brique à coller de 20
-LDV de 100
-Frein vapeur (lié à la LDV)
-BA13
-Air intérieur
me donne 3.81 avec le logiciel du site
et le Sd avec un mur composé de l'extérieur vers l'intérieur:
-Air extérieur
-Enduit ciment
-brique à coller de 20
-PSE de 100 (polystyrène graphité)
-BA10 (collé au PSE)
-Air intérieur
me donne un Sd de 10.8 avec le même logiciel du site.
Que me conseillez-vous comme solution sachant qu'il faut avoir au minimum un Sd de 5 entre l'intérieur et l'extérieur.
De plus la seconde solution n'est -elle pas trop étanche?
Merci.
-----