Bonjour,
Comme l'indique le titre de la question j'aimerais avoir votre avis sur une construction en béton cellulaire de 50.
En êtes vous content?
Surcoût de construction ou idée reçue?
N'hésitez pas à poster votre avis.Merci
-----

Bonjour,
Comme l'indique le titre de la question j'aimerais avoir votre avis sur une construction en béton cellulaire de 50.
En êtes vous content?
Surcoût de construction ou idée reçue?
N'hésitez pas à poster votre avis.Merci
Tu peux très bien faire construire en blocs cogetherm de 20 ou blocs à bancher de 15cm d'épaisseur et finir d'isoler extérieurement avec du Multipor (qui est un béton cellulaire spécial très léger , lambda 0.040 ) en épaisseur de 20cm
au final mur de 15 + 20 = 35 ou 20 + 20 = 40 cm pour un R global de 5.5
tout en ayant une très bonne inertie côté intérieur vu les belles baies vitrées que tu prévois ! un mur tout en BC n'est pas vraiment une bonne idée car sa surface interne est peu effusive = les apports solaires ou les apports d'un poêle sont plus lentement absorbés et la pièce s'échauffe plus vite que dans une pièce entourée par des murs composites (par exemple en "Twinstone" ou bloc à bancher 15+multipor20)
Dans cette configuration ,la maison sera plus bioclimatique que la maison tout en blocs de 50 ...
Ok merci pour ton avis. Dois je comprendre que ce n'est pas l'idéal ou alors que c'est pas mal mais qu'il y a mieux.
Le plus dur est de trouver un artisan pour mettre cela en oeuvre et que cela soit bien fait.
Des avis sur le sujet?
Salut
Pour moi, faut resté coherent, soit tout en Bc soit bloc beton + Ite pse.
Je vais realiser ma maison en Bc de 30cm + ite en Multipor de 10cm.
R=5,6, prix moins important que du Bc de 50cm.
Meilleure etancheite a l'air.
Collage du multipor directement sur le bloc de 30cm, Alors que bloc beton + multipor, fixation mecanique moins efficace, moins facile.
En fait je cree un bloc twinstone, de 30+10.
Niveau inertie, c'est sur que le beton + multipor l'emporte, mais je pense que mon mur n'a pas de quoi rougir, Inetie moyenne au vu du Bc de 30cm, refend en bloc beton, escalier beton, dalle 1er etage en entrevous beton,
Par contre chauffage au sol => peu d'inertie, mais chappe beton de 10cm quand meme.
Merci
jc
Le BC de 50 revient beaucoup plus cher au final si je comprend bien.
oui , si l'on prend en compte 2 choses =Le BC de 50 revient beaucoup plus cher au final si je comprend bien.
-1-pour poser du BC de 50 , le gros-oeuvre doit être sacrément dimensionné pour pouvoir porter cette épaisseur ( pas de porte-a- faux important )
-2-le BC étant aussi isolant dedans que dehors (isolation répartie ) et peu effusif sur la paroi intérieure = pas beaucoup d'inertie , pas trop de marge pour gérer les apports solaires ou la chaleur d'un poele lancé à belle allure comme un Bullerjan ou une soirée torride entre copains devant un match PSG-OM sur écran plasma
la solution de jc-s2000 est plus cohérente et a le mérite de permettre de diminuer les dimensions du gros-oeuvre puisque l'ITE passe devant les nez de dalle mais l'inertie due à ces murs reste moyenneor il se rattrape très bien avec les refends et l'escalierInetie moyenne au vu du Bc de 30cm, refend en bloc beton, escalier beton, dalle 1er etage en entrevous beton,
Alternative = combiner des blocs Cogetherm de 20 (plus lourds massiquement ) ou des blocs à bancher de 15cm + ITE en multipor de 20 ou 25 = grosse inertie et R élevé , propice à une meilleure gestion des apports solaires
Bonne soirée à tous
Dernière modification par herakles ; 15/12/2009 à 16h52.
Je m'incruste dans ce fil et le fait remonter par la meme occasion. Finalement vous en venez à la conclusion que le béton cellulaire en 50 cm c'est pas le top.
Du coup le Twinstone et le Ytong Thermopierre ne viendrait pas combler les inconvénients du BC de 50 (grosse épaisseur, inertie extérieure comme intérieure ...) ?
Je pense m'orienter vers une de ces deux solutions pour ma propre construction : maison de 120 m² dans le Cantal, 50 % des ouvertures au Sud, 30 cm de ouate dans les combles, 8cm de pse pour la chape, et mur soit twinstone soit thermopierre de 36.5 (R de 4.24 peut-etre un peu juste ?).
Après me reste plus qu'à mettre une VMC double flux et de choisir le chauffage. Suis-je dans la bonne direction ou je me plante totalement ?
bonjour jc_s2000,Salut
Pour moi, faut resté coherent, soit tout en Bc soit bloc beton + Ite pse.
Je vais realiser ma maison en Bc de 30cm + ite en Multipor de 10cm.
R=5,6, prix moins important que du Bc de 50cm.
Meilleure etancheite a l'air.
Collage du multipor directement sur le bloc de 30cm, Alors que bloc beton + multipor, fixation mecanique moins efficace, moins facile.
En fait je cree un bloc twinstone, de 30+10.
Niveau inertie, c'est sur que le beton + multipor l'emporte, mais je pense que mon mur n'a pas de quoi rougir, Inetie moyenne au vu du Bc de 30cm, refend en bloc beton, escalier beton, dalle 1er etage en entrevous beton,
Par contre chauffage au sol => peu d'inertie, mais chappe beton de 10cm quand meme.
Merci
jc
en supposant que les travaux sont maintenant finis et le projet habitable, est-ce que le résultat BC 30+ multiport 10 est satisfaisant au niveau "ressenti" et inertie ?