Bonjour,
J'ai une chaudière granules avec un bruleur 15 KW et 120M2 de plancher chauffant uniquement et pas d'ECH. J'ai la possibilité de mettre soit un ballon tampon de 1000L ou 500L, quel est le meilleur dimensionnement ?
Le ballon de 1000L me semble un peu sur-dimensionné, mais me permettra moins de démarrage de chaudière.
Merci pour vos réponses
-----



à cartouche thermostatique. sinon il existe chez meibes un kit de ce genre évitant le fameux piquage bidouille.
our le calcul vase d'expansion il faut le volume d'eau total ,ensuite il te faut en l/m3 la dilatation de l'eau à température x et si antigel ou pas (sans antigel à 80°C 29.3L/m3,à 85°C 32.7L/m3) ,la pression statique qui vas permettre de déterminer la pression de gonflage et la pression de tarage de la soupape (souvent 3 bar ) . 7% c bien.