on prend en générale la puissance max de la pac à +7° soit 15kw.
j'ai déjà fait le calcul plus haut:
"En théorie, on prend 20 à 25l par kw de puissance de la pac soit pour une 15kw (7° ext) nous fait 300 à 375l, eau du circuit de chauffage compris. donc un BT de 200 à 300l est le bienvenu dans ce cas (puisqu'une quantité d'eau est déjà présente dans le circuit radiateur)" donc 150l est sous dimensionné donc dés le radoucissement des températures ext, la pac va effectuée des cycles très courts inf à 10mm ce qui est préjudiciable au COPA (sachant que les 3 premières minutes la rentabilité du compresseur est de 50%)!!
Concernant le réglage de l'hystérésis sur les DD , je suis très surpris de ces 2 possibilités: 4 ou 8K!! C'est comme une voiture qui serait livrée avec 2 vitesses (lent et rapide)!!
-----