Raccordement radiateur électrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 26 sur 26

Raccordement radiateur électrique



  1. #1
    invite0fc9b3bb

    Raccordement radiateur électrique


    ------

    Bonjour,

    Dans mon extension, je prévois la pose de deux radiateurs électriques à chaleur douce mais j'aimerais connaître le diamètre du fil pour raccorder 1.5 ou 2.5 . De plus, dois-je avoir 1 circuit par radiateur partant de mon tableau ou un seul avec un boitier de dérivation.
    Merci

    -----

  2. #2
    invite0b7a527a

    Re : Raccordement radiateur électrique

    bonjour et bienvenue!!
    pour tes radiateurs il faut du 2.5mm2....le 1.5 c'est pour l'éclairage!
    pour les disjoncteurs cela dépend de la puissance de tes radiateurs!
    ils font combien de watts?
    ton extension est a quelle distance de ton tableau électrique?

  3. #3
    thierrymdm

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Citation Envoyé par valex_ Voir le message
    le 1.5 c'est pour l'éclairage!
    Raté ! Ca marche aussi pour des convecteurs jusqu'à 2000w et même pour des prises si elles sont maxi 5 sur le même circuit.
    On n'arrête pas le progrès...

  4. #4
    invite0b7a527a

    Re : Raccordement radiateur électrique

    oui c'est vrai! il y aussi les collectionneurs de multi prises...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    phil12

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Citation Envoyé par valex_ Voir le message
    oui c'est vrai! il y aussi les collectionneurs de multi prises...
    +1 thierry!

    Votre remarque n'as aucun rapport ,la on parle de radiateurs,un par prise./

    Conforme a la NF C 15100.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  7. #6
    thierrymdm

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Je parle des normes en vigueur. Maintenant chacun en pense ce qu'il veut

  8. #7
    invite0b7a527a

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Citation Envoyé par phil12 Voir le message

    Votre remarque n'as aucun rapport
    .
    elle n'a aucun rapport.. donc le rapport est clair je vous laisse la place
    bonne journée!

  9. #8
    invite0fc9b3bb

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Pour la puissance des radiateurs 1 de 1000W et l'autre de 1500W. Faut-il un circuit par radiateur ou non. Distance du disjoncteur 1 à 5 mètres l'autre à 8 mètres

  10. #9
    invite537c4e8c

    Re : Raccordement radiateur électrique

    le disjoncteur est a dimensionner suivant ta section de cable, et inversement.
    Si tu as du 2,5mm², il faut un 20A, si tu as du 1,5mm² il te faut un disjoncteur de 16A.
    Partons dans l'autre sens. Si tu as un disjoncteur de 20A de libre, alors il te faut absolument mettre du 2,5mm², surtout pas du 1,5mm². Par contre si tu as un disjoncteur de 16A tu peux mettre du 1,5 mm² comme du 2,5mm², sauf que dans ce cas tu vas payer du 2,5mm² pour rien.

    Apres je ne sais plus ce que disent les normes, mais si tu fais un bete calcul : P=UI, tu prends un I=16A, et un U=220V, P=3520W.
    Maintenant je n'ai pas les normes sous la main, mais ça doit se trouver facilement.

  11. #10
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonsoir

    Vous avez le choix :
    - 1 circuit en 2.5 mm2 avec disjoncteur de 20A
    - 2 circuits en 1.5 mm2 avec 2 disjoncteurs de 10 A (2250 watts max sur un circuit 1.5)

    Par contre si un des radiateurs est dans la salle de bain c'est circuit indépendant obligatoire pour ce dit radiateur

    Bonne soirée

  12. #11
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour

    Pourquoi ne pas s'appliquer sur les normes, en particulier la NFC 15-100 puisqu'elle est d'application obligatoire , et consultable par tout un chacun ....

    Pour les circuits de chauffage , en MONOPHASE, et dans le cas d'utilisation d'une protection par disjoncteur magnétothermique (cas général aujourd'hui ):

    - Avec du 1,5 mm2 le calibre de la protection max autorisée est de 16 A , et la puissance max raccordée de 3500 W .

    - Avec du 2,5 mm2 le calibre de la protection max autorisée est de 20 A et la puissance max raccordée est de 4500W.

    On peut , bien évidemment raccorder à chaque circuit, un ou plusieurs radiaeurs, dans la limite de la puissance raccordée autorisée.

    Ces circuits protégés pa Disj divisionnaires doivent être protégés par un DDR ( en général INTER DIFFERENTIEL ) type AC de 30 mA et de capacité :
    - 40 A jusqu'à 7500W de puissance max raccordée ,
    - 63 A au-dessus .
    S'il est prévu un gestionnaire d'énergie, tous les circuits chauggages gérés devront être sous ce même DDR , ainsi que le gestionnaire d'Energie et sa protection par Disj Div de 2 A .

    A noter que les circuits de chauffage devront être comporter PH+N+Terre (en 1,5 ou 2,5mm2) et si nécessaire, un FIL PILOTE en 1,5 mm2.

    Ces circuits de chauffage devront déboucher dans des boites de raccordement, où une "sortie de câble" permettra le raccordement des appareils de chauffage fixés au murs.

    J'oubliais :Pour la salle de Bain, un circuit indépendant est nécessaire .

    Voilà, en synthèse que que demande la Norme , à l'heure actuelle, et pour permettre une approbation par le Consuel.

    Cordialement

  13. #12
    thierrymdm

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Le fil pilote est plus que nécessaire, il est obligatoire.
    Sauf pour les salles de bains.

  14. #13
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour

    BOB il va falloir m'indiquer ou vous trouvez du 1.5 mm2 a 3500 watt pour des convecteurs .....Oui il y a une norme et c'est :


    - 1.5 mm2 avec disjoncteur de 10 A avec maximum de 2250w en convecteurs
    - 2.5 mm2 avec disjoncteur de 20 A avex max de 4500w en convecteurs
    - 1.5 mm2 avec disjoncteur de 16A avec max 1700 w en PC electrique
    - 2.5 mm2 avec disjoncteur de 25 A avec max de 3400 w en pc electrique

    Le 16 A en convecteurs ca existe uniquement pour les fusibles sur circuit 2.5 mm2 limité a 3500w

    Bonne journée

  15. #14
    invite0fc9b3bb

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour Bob92

    Merci de ta réponse et il va de soi que le mieux est de travailler avec les normes.
    Sutrout garder son calme dans les forums.
    Bonne journée

  16. #15
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour

    Je répète et signe ... voir la NFC 15-100 , version à jour, bien évidemment ..

    Quant aux fils pilote , il ne sont pas obligatoires.

    Mais la logique veut qu'on le mette lors de la création d'un système de chauffage par radiateur électriques.Celà donne tellement plus de possibilité par la suite .... Mais la commande par radio et par CPL existe et est développée ( gestionnaires et/ou délesteurs )

    Cordialement

  17. #16
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour

    A titre informatif (voir section appareils de chauffage). J'ai également une version récente sous les yeux qui ne change pas

    Donc pour du chauffage électrique pas de disjoncteur 16 A sur une ligne 1.5

    Bonne journée

  18. #17
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour ericdu54

    Combien de fois, dois-je le répéter :

    Le Consuel ne connaît qu'un seul document : La NFC 15-100 à jour

    Plutôt de que piocher sur le WEB des documents FAUX , qui ne sont pas la Norme, mais une interprétation libre par Pierre, Paul, ou Jacques, pas mis à jour .... , allez donc consulter la norme NFC 15-100 ...(il n'y en a qu'une seule ... celle éditée par l'AFNOR) . et vous y trouverez l'extrait joint ...

    Par ailleurs, pour les particuliers voulant concevoir et réaliser leur installation électrique, en conformité avec la norme, et donc en cohérence avec les exigences du Consuel, je vous conseille vivement le Mémento PROMOTELEC - LOCAUX d'HABITATION - Installation électriques privtives . La 25ème édition, à jour de la Norme ne coute que 15 € , et vous aures un guide clair, agréable à lire (148 pages).
    Celà évite la lecture de la fastidieuse NFC 15-100 qui fait plus de 500 pages, difficile à lire pour un non initié.
    Cette Norme est vendue aux professionnels, mais comme toute norme d'application obligatoire, elle est consultable gratuitement à l'AFNOR.

    Cordialement
    Images attachées Images attachées  

  19. #18
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Re bonsoir

    Je vois d'ou viens notre désaccord...
    Le tableau que vous donnez la c'est la règle générale pour les systèmes de chauffage....Mais attention il y a des règles spécifiques pour les convecteurs, panneaux radiants et plancher chauffant électrique.
    Joezlle désirs installer des radiateurs chaleur douce (donc considéré comme radiants mais a accumulation) donc elle doit se reporter a ces règles....

    Essayez de consulter la partie 7-753 (comme indiqué sur votre extrait) les règles spécifiques y sont probablement

    Cordialement

  20. #19
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Re

    Je n'ai rien à rajouter de plus à mes précédents posts .

    Ce tableau s'applique aux radiateurs électriques ( qu'ils soient radiant, à chaleur douce, à fluide caloporteur, en fonte, en verre, . .à accumulation, ... ).
    Depuis quand des radiateurs à chaleurs douce sont des radiateurs à accumulation ...? Quelle erreur de base ...

    Bien évidemment, comme indiqué, ce tableau il ne s'applique pas aux plancher chauffants.

    Je ne vais pas continuer à perdre mon temps sur ce fil , ... j'ai bien d'autres occupations plus intéressantes ..

    En tout cas, nos lecteurs auront compris, tout comme Joselle17.

    Cordialement à tous .

  21. #20
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Il est franchement dommage que vous le preniez de la sorte , vous dites haut et fort qu'il faut appliquer la norme NFC 15-100 aucun problème je suis entièrement d'accord avec vous

    Je veux juste vous indiquer une particularité de la norme mais vous préférez utiliser un ton condescendant donc voici une preuve.

    Documentation de Schneider Electric, guide 2010 de la norme NFC 15-100 (ne me dites pas que c'est FAUX c'est quand même la documentation d'un grand fabriquant )
    Dans ce guide sélectionnez en haut "La norme fonction par fonction" puis dans choisir un menu "Section des conducteurs et calibres des protections"....Page de droite (numéro 13) dans la partie "chauffage 230V"

    Donc avant de prêcher il est préférable de peut être maitriser le sujet ( dommage que vous utilisez un ton condescendant je n'aurais pas répondu de la sorte et probablement pas continué ce post....)
    Et le comble c'est que vous avez donné un conseil a jozelle qui est hors norme.....

    PS excusez moi pour le terme accumulation j'aurais du employer le mot inertie.....

  22. #21
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour

    Eh bien, oui, ce document est un document ancien édité en Aout 2010,, et de plus ne précise pas les derniètres évolutions de la NFC qu'il intégre


    Car la NFC évolue sans cesse, au fil :
    - de Fiches d'Interprétations F1 à Fx
    - d'amendements A1 à Ax.
    qui sont publiées.
    Périodiquement, une nouvelle version de la NFC compilée et corrigée est réalisée par l'AFNOR.

    Ainsi, la dernière version dâte de OCT 2010 et prend en compte la dernière fiche d'interprétation F16 de juillet 2010 et le dernier amendement A3 de Févreier 2010 et de son rectificatif d'octobre 2010.

    C'est cette version qui est commercialisée, disponible et qui fait référence.
    C'est de cette version qu'est extrait le paragraphe que j'ai communiqué
    .

    Nous sommes sur un forum qui se veut "technique" , lu par de nombreux lecteurs qui peuvent s'y appuyer pour des réalisations et des conformités .
    Aussi, je me permets d'insister pour que les informatuons citées et fournies soient correctes (tout au moins au moment où elles sont faites).

    Eh oui, les normes évoluent sans cessent , et convergent vers des normes européennes et internationnales.

    Cordialement

  23. #22
    invite594cc180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Je préfère ce type de réponse

    Donc je viens de consulter l'amendement A3 et vous avez raison

    Donc je vous présente toutes mes plates excuses et je ne prêcherais plus sur ce sujet car je ne le maitrise pas et c'est moi qui ai donné un mauvais conseil....................... ..

    Bon je ramasse ce qui reste de moi et je vais me coucher

    Bonne soirée

  24. #23
    thierrymdm

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Citation Envoyé par BOB92 Voir le message
    Je ne vais pas continuer à perdre mon temps sur ce fil , ... j'ai bien d'autres occupations plus intéressantes ..
    No comment...

  25. #24
    inviteb038170c

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour,

    Quelqu'un a écrit que pour cabler des convecteurs il faut la terre alors qu'elle n'est pas présente en sortie du boitier de commande électronique.
    Un autre intervenant a écrit que le fil pilote est obligatoire.
    Si donc la terre est obligatoire ainsi que le fil pilote ça fait 4 fils, où trouver ce genre de cable?
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement.

  26. #25
    f6bes

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bjr Bionet,
    Il faut la terre SI c'est pas un radiateur à " double isolation".
    Du cable à 4 conducteurs ça se trouve en grande surface.
    Mais mettre du 2.5 carré pour un pilote..c'est du luxe ( 4 conducteurs)
    J'en ai fait acheté au voisin pas plus tard qu'hier. ( 4 fois 2.5 carré )
    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 23/09/2016 à 17h01.

  27. #26
    inviteb6a13180

    Re : Raccordement radiateur électrique

    Bonjour,
    vous précisez effectivement qu'il faut un circuit séparé pour le chauffage pour une pièce d'eau, mais la règle pour le nb de radiateur possible en fonction de leur puissance et de la section de fil et de l'ampérage du dijoncteur tableau s'applique-t-elle aussi? Ou plus simplement peut-on raccorder deux radiateurs dans deux salles de bains différentes sur un même circuit et donc le même disjoncteur?
    Merci pour vos réponses

Discussions similaires

  1. Problème raccordement radiateur et chauffe-eau
    Par invitee7bedb69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2010, 14h24
  2. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 26/09/2009, 18h26
  3. Raccordement électrique
    Par invitef85964c6 dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 24/11/2008, 16h34
  4. [Info] raccordement électrique
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2008, 10h46
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...