Déjà du vent ???
L'inconvénient, si on peut dire, d'une régulation par sonde externe / V3V motorisée, c'est que la quantité de calories envoyées par le système de chauffage est calculé. La courbe est réglée par temps calme, ect...
En cas d event :
a) si le crépis de la maison est humide, il y a refroidissement supplémentaire (un peu comme toi si tu traînes dehors avec un pull mouillé)...
b) sauf soins particulires (maisons passives), il y a des "fuites d'air"...
Donc tout cela augmente "anormalement" la demande, telle qu'elle est estimée par les seules pertes liées à la différence de température intérieur - extérieur...
Je pense que pour ta régul, tu es "théoriquement" à 19,5, mais du fait de a) et b), tu te retrouves à 18,8 ou 18,9.... La TA essaye surement de corriger, mais en même temps les fuites se maintiennent, donc la régul n'arrive pas à atteindre son but
-----