bonsoir à tous,

dans le cadre de mon boulot je me retrouve confronté à un problème de deshu :

il y a une cta avec une batterie chaude puis une batterie froide puis une batterie chaude
la consigne d'humidité est de 45% à la reprise
la consigne température est de 15°C au soufflage

le probleme rencontré c'est que actuellement il arrive d'arriver à de 95% d'humidite soufflé !

la premiere batterie chaude est fermé
la batterie froide est ouverte à 95%
la batterie terminale est ouverte a 65%
le regime d'eau glacée de la batterie froide est de 6,5°C/11°C

après quelques relevé, l'humidité s'affole après la batterie froide et pour déshumidifier plus il faudrait augmenter la température de consigne soufflage mais c'est pour des ateliers et c'est décommandé.

j'aimerai y voir plus clair ( est ce que la batterie froide serait sous dimensionné ? ) j'y retourne mardi donc si d'autres infos sont nécessaire hésitez pas me les demander.

merci