Bonjour,
étant nouveau sur ce site, je me présente en quelques mots. J'ai 35 ans, marié et deux enfants et je travaille dans une entreprise spécialiste du conditionnement d'air dans les avions sur la place toulousaine.
Je viens juste de finir la construction de ma maison et ai installé un gainable toshiba au 1 et étage (4 chambres 70 m² - Ref unité ext: RAVSM803ATE Ref unité int : RAVSM806BTE Ref thermostat: RBC-AMS41E , puissance chaude 8kW et 7,1 en froid )
Je suis surpris de la loi de régulation de température de celui ci d'où ma question sur ce site.
J'ai progammé 19 degrés la journée et la nuit et 21 degrés de 18h30 à 21h30 pour que les chambres soient chaudes pour le coucher ( j'ai une vraie toulousaine à la maison
Mon problème est le suivant: à 18h30 quand la consigne passe à 21, et quand il fait 20 degrés en TA, la ventilation se met en marche mais pas le compresseur, et par conséquent la temperature ne grimpe pas à la consigne demandée. Par contre quand j'arrête et redémarre mon thermostat la temperature de consigne est prise en compte et le compresseur (avec inverter) démarre à fond et atteind très rapidement la temperature de consigne ....
Donc si je ne coupe pas manuellement mon thermostat ma consigne de 21 n'est jamais atteinte.
Etant donné que je n'arrive pas à trouver la loi de regulation de ce thermostat, je m'adresse à vous afin de savoir si ce principe de fonctionnement est normal ( du à un hysteresis important ) ou est ce un probleme de carte électronique?
Je vous remercie par avance à ceux qui voudront bien prendre la peine de me lire et de me donner leur avis.
-----