Chaudière gaz-Hystérésis bruleur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Chaudière gaz-Hystérésis bruleur



  1. #1
    invite43876b28

    Chaudière gaz-Hystérésis bruleur


    ------

    Bonjour, je cherche à optimiser le rendement de mon chauffage, mon chauffagiste étant manifestement très peu intéressé par cette prestation (ou incompétent).
    Chaudière basse T° ELM Leblanc Megalis 23-5H5 -VMC gaz pour un duplex T5 105m².
    De par la notice, les réglages accessibles à l'utilisateur curieux sont:
    Débit gaz bruleur
    T° départ eau chauffage
    Vitesse pompe circulation
    Hystérésis brûleur

    Débit gaz brûleur:
    mesuré 22L/m au compteur, ce qui correspond à une puissance utile de 12.7KW instantanée.
    T° départ eau chauffage:
    j'hésite entre 60° et 70°, actuellement sur 63°, T° 20° dans les pièces principales
    Vitesse pompe circulation:
    Sur position 2- 70W ce qui convient après essais
    Hystérésis brûleur:
    Ce critère mesure l'écart de T° entre le moment où l'eau départ chaudière atteint la T° programmée (ici 63°), et le brûleur s'éteint, et le moment où il se rallume pour remonter l'eau à la T° programmée, ce tant que la thermostat demande du chauffage.
    L'hystérésis selon la notice peut être réglé de 0 à 30°, mais le départ eau chaude ne se fera pas à moins de 45° (réglage usine, qq soit l'hystérésis demandé).
    Pour T° départ chauffage réglée à 63°, mini imposé à 45°, l'hystérésis est de 63-45=18°.
    En fonction de la T° départ réglée, de la vitesse de refroidissement du circuit après coupure du brûleur, les séquences marche/arrêt du brûleur vont être plus ou moins nombreuses.
    Chaque redémarrage brûleur génère des pertes:
    Une goutte de condensation chute du conduit VMC dans la "culotte" point bas du conduit;
    Il faut rechauffer le corps de chauffe, la chaudière, la dalle et les tuyaux, les radiateurs, avant l'air;
    Le circuit est soumis à des cycles de dilatation répétés.

    Idéalement, il faudrait que le brûleur ne s'allume qu'une fois durant un cycle de demande chauffage du thermostat.
    Je peux régler avec un bouton façade: la T° départ eau chauffage.

    Ma question de fond:
    Si je modifie le programme à l'aide de la notice, pour ramener l'hystérésis à 0, le brûleur fonctionnera-t-il en continu, ou bien passera-t-il quand même par une coupure très brève, lorsque la T° départ sera atteinte?
    Mon idée: hystérésis à 0, et T° départ la plus basse possible pour avoir un fonctionnement continu du brûleur durant un cycle demande chauffage du thermostat = réduction des pertes.
    Mes suspicions:
    Quand la T° départ réglée est atteinte, et que le circuit n'évacue pas la totalité de la chaleur prélevée au brûleur, il est obligatoire que la régulation coupe le brûleur (si la puissance de chauffe mini est trop élevée), ou qu'elle réduise la flamme = la puissance.

    D'où ma deuxième question de fond:
    Puis-je réduire le débit mini de gaz (donc la puissance mini de chauffage) à l'aide de la vis de réglage indiquée sur la notice?
    L'apport d'air combustion est-il à régler aussi? (Là=je toucherai pas dans ce cas).

    Réponse de spécialiste peut-être....?
    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    invite43876b28

    Re : Chaudière gaz-Hystérésis bruleur

    Je reprends:

    Après avoir osé les manips accessibles à l'utilisateur, décrites dans la notice (donc sans danger), je sais maintenant régler:
    T° départ chauffage
    Hystérésis
    P maxi chauffage

    Malheureusement, bien que ces paramètres soient parfaitement enregistrés, puis retrouvés, les nouvelles valeurs n'ont aucun effet:
    Débit gaz brûleur:
    mesuré 22L/m au compteur, ce qui correspond à une puissance utile de 12.7KW instantanée.
    Pmax passé de 100% à 60%: pas de variation débit gaz compteur, et le chauffage stoppe en dessous de 50%.

    Pour T° départ chauffage réglée à 63°, mini imposé à 45°, l'hystérésis est de 63-45=18°.
    En fait, quelle que soit la valeur que je rentre, le brûleur se rallume à 45°.

    Pourquoi pas d'effet quand on change et enregistre ces nouvelles valeurs de paramètres?

Discussions similaires

  1. Chaudière gaz-Hystérésis bruleur
    Par invite43876b28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/06/2013, 15h02
  2. Tarage brûleur gaz ECS- chaudière ELM
    Par invite43876b28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2013, 14h15
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich à condensation gaz naturel SBK5 : défaut brûleur !
    Par invite5362e5d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/05/2010, 10h04
  4. [Thermique] Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Par invite3de1d88b dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/03/2010, 15h21
  5. [Thermique] le bruleur gaz de ma chaudière murale ne passe plus en régime réduit
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2007, 11h51
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...