Bonjour, je cherche à optimiser le rendement de mon chauffage, mon chauffagiste étant manifestement très peu intéressé par cette prestation (ou incompétent).
Chaudière basse T° ELM Leblanc Megalis 23-5H5 -VMC gaz pour un duplex T5 105m².
De par la notice, les réglages accessibles à l'utilisateur curieux sont:
Débit gaz bruleur
T° départ eau chauffage
Vitesse pompe circulation
Hystérésis brûleur
Débit gaz brûleur:
mesuré 22L/m au compteur, ce qui correspond à une puissance utile de 12.7KW instantanée.
T° départ eau chauffage:
j'hésite entre 60° et 70°, actuellement sur 63°, T° 20° dans les pièces principales
Vitesse pompe circulation:
Sur position 2- 70W ce qui convient après essais
Hystérésis brûleur:
Ce critère mesure l'écart de T° entre le moment où l'eau départ chaudière atteint la T° programmée (ici 63°), et le brûleur s'éteint, et le moment où il se rallume pour remonter l'eau à la T° programmée, ce tant que la thermostat demande du chauffage.
L'hystérésis selon la notice peut être réglé de 0 à 30°, mais le départ eau chaude ne se fera pas à moins de 45° (réglage usine, qq soit l'hystérésis demandé).
Pour T° départ chauffage réglée à 63°, mini imposé à 45°, l'hystérésis est de 63-45=18°.
En fonction de la T° départ réglée, de la vitesse de refroidissement du circuit après coupure du brûleur, les séquences marche/arrêt du brûleur vont être plus ou moins nombreuses.
Chaque redémarrage brûleur génère des pertes:
Une goutte de condensation chute du conduit VMC dans la "culotte" point bas du conduit;
Il faut rechauffer le corps de chauffe, la chaudière, la dalle et les tuyaux, les radiateurs, avant l'air;
Le circuit est soumis à des cycles de dilatation répétés.
Idéalement, il faudrait que le brûleur ne s'allume qu'une fois durant un cycle de demande chauffage du thermostat.
Je peux régler avec un bouton façade: la T° départ eau chauffage.
Ma question de fond:
Si je modifie le programme à l'aide de la notice, pour ramener l'hystérésis à 0, le brûleur fonctionnera-t-il en continu, ou bien passera-t-il quand même par une coupure très brève, lorsque la T° départ sera atteinte?
Mon idée: hystérésis à 0, et T° départ la plus basse possible pour avoir un fonctionnement continu du brûleur durant un cycle demande chauffage du thermostat = réduction des pertes.
Mes suspicions:
Quand la T° départ réglée est atteinte, et que le circuit n'évacue pas la totalité de la chaleur prélevée au brûleur, il est obligatoire que la régulation coupe le brûleur (si la puissance de chauffe mini est trop élevée), ou qu'elle réduise la flamme = la puissance.
D'où ma deuxième question de fond:
Puis-je réduire le débit mini de gaz (donc la puissance mini de chauffage) à l'aide de la vis de réglage indiquée sur la notice?
L'apport d'air combustion est-il à régler aussi? (Là=je toucherai pas dans ce cas).
Réponse de spécialiste peut-être....?
Merci d'avance.
-----