bonjour

On veut calculer les charges thermique d’un local présenter dans la figure ci-dessous par la méthode des degré jour.

Nom : Sans titrea.png
Affichages : 59
Taille : 112,7 Ko

La hauteur sous plafond de local est 3m
Surface totale du local S=79 m²
Volume du local v =237 m3
Surface totale qui donne sur l’extérieur est 121.68 m²
Surface totale des fenêtres est Af=11.52 m²
Surface totale des murs est Am=107.76 m²
Le renouvellement d’air est de 40 m3/h
Um=1.5 w/m².°C
Uf=5 w/m².°C
Uterrasse= 1 w/m².°C
Ht=Hm+Hf+Hterasse
Hm=Am*Um=107.76*1.5=161.64 w/°C
Hf=Af*Uf=11.52*5=57.6 w/°C
Hterrasse=Uterrasse*Aterrasse= 79 w/°C
Ht=Hm+Hf+Hterrasse=161.64+57.6 +79=278.24w/°C
H_v=ρ_air.C_air.q_air=1.2*1007 *40/3600=13.43 w/°C

Kt=Ht+Hv=219.24+13.43=311.67 w/°C
Ubat=Ht/(∑A)=278.24/279.68=0.99
Besoin de chauffage : Tb=16 °C
Janvier : Tm=11°C DDch(Tb)=31*(16-11)=155 °C-jour
Qch=Kt*DDch*24=311.67*155*24=1 159.41 Kwh
Fevrier: Tm=13°C DDch(Tb)=28*(16-13)=84 °C-jour Qch=628.33 Kwh
Decembre : Tm=12.5°C DDch(Tb)=31*(16-12.5)=108.5 °C-jour Qch=811.59 Kwh
Qtch=2599.33 Kwh
Besoin de climatisation : Tb=22°C
Juin : Tm=25°C DDcl(Tb)=30*(25-22)=90 °C-jour Qcl=673.11 Kwh
Juillet : Tm=28 .5°C DDcl(Tb)=31*(28.5-22)=201.5 °C-jour Qcl=1507.21 Kwh
Aout : Tm=29°C DDcl(Tb)=31*(29-22)=217 °C-jour Qcl=1623.18 Kwh
Qtcl=3803.62 Kwh
Comparaison avec la RTBM :
La charge globale Qt=Qtch+Qtcl=6402.95 Kwh
Qt/S_plafond =6402.95/79=81.05 Kwh/m²/an
Q_grtbm=61 Kwh/m²/an
Q_g=81.05 Kwh/m^2 /an> Q_grtbm=61 Kwh/m²/an
Notre maison ne respecte pas la réglementation
comment estimer le volume des galets nécessaire pour notre maison
utilisation de stockage d'énergie thermique dans les lits de galets pour le refroidissement en été et réchauffement en hiver
merci