Defaut 80 60 40 Centora
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Defaut 80 60 40 Centora



  1. #1
    corinnep

    Defaut 80 60 40 Centora


    ------

    Bonjour

    J ai depuis 4 semaines un souci de défaut 80 60 40
    Déja changés : carte électronique, presostat , nettoyage circuit extracteur.

    La chaudière tourne quelques heures puis affiche le défaut 80/60/40 - Nous devons attendre quelque temps avant de pouvoir la relancer-

    Notre dépanneur ne trouve pas la solution malgré de multiples passages

    Merci de votre aide

    -----

  2. #2
    acdc01

    Re : Defaut 80 60 40 Centora

    Bonsoir.
    J'ai aussi une Centora 2.24 FF.
    J'ai changé le pressostat car j'avais un défaut identique :40- 60 -80.(pb extraction des fumées)
    Quelque temps plus tard le défaut est réapparu. J'ai réussi à le résoudre en nettoyant consciencieusement les 2 orifices qui donnent sur le conduit des fumées.
    Le pressostat est très sensible et la moindre saleté influe sur le bon fonctionnement.
    Le mieux est si possible de démonter le conduit de fumées.
    Voilà mon retour d'expérience.
    @+

Discussions similaires

  1. [Thermique] Defaut Centora 2.24
    Par invited010999f dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 26/01/2013, 17h57
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2009, 19h42
  3. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...