    Problème chaudière Initia Max 2,24FF


    ------

    Bonjour,

    J'ai un problème avec ma chaudière, lorsque je tire de l'eau chaude elle part dans le circuit de chauffage de mes radiateurs.

    j'ai besoin d'aide et une confirmation de panne.

    Le plombier me fait changer l'échangeur???

    merci de vos réponses

    -----

  2. #2
    acdc01

    Re : Problème chaudière Initia Max 2,24FF

    Bonsoir.
    Voir la vanne 3 voies coincée ; manœuvrer le sélecteur chauffage/ eau chaude et/ou faire arrêt puis Reset .
    @+