Bonjour,
j ai fait remplacer ma chaudière par une hydromotrix et je me trouve devant le problème suivant
la consigne de température est fixée dans la pièce à vivre à 22 °

après installation le circulateur fonctionnait jusqu a ce que la température atteigne plus de 24° e et se remettait en route en dessous 21°.
la hot line de frisquet à préconisé à mon installateur de mettre le paramètre " influence de la sonde extérieure sur 10( c est le max) au lieu de 5

actuellement pour une température de 22° les valeurs max sont de 21.5° et 23.5°
je précise que le thermostat radio est à la même place que l ancien mécanique (+- 20euros) et qu il indique la bonne température ( vérifié avec un thermomètre classique
D ou ma question comment diminuer cette plage de température?
Merci d avance pour vos réponses