Bonjour,une pac airmat cri 110 intérieur et en extérieur Daikin RZQ 125B9V3B1 installée en dec 2006,nous sommes en 2016,3 cartes inverter et 3 compresseurs,dont le troisième vient de lâcher ,fait du bruit ,chauffe et ne fait plus de chaud,constaté lors du passage du dépanneur,depuis 2014,l'installation tourne au ralenti et puissance faible,souvent de l'attente lors des dépannages car l'entreprise envoie le même dépanneur et si celui ci est malade ou en vacances,le dépannage est en attente,donc depuis 2 hivers je me chauffe au fuel,PAC en défaut L8 constamment ,et surtout par temps froid,celle ci est donc inutile et la réparation traîne
donc pour finir,le troisième compresseur HS a 13 mois et non 12,daikin refuse la garantie pour un mois d’écart alors que celui ci n'a pour dire pas servi
Que va proposer air mat ,entreprise française?
Une telle machine doit pouvoir faire son travail plus de 10 ans,sans avoir tous ses soucis
Qui donc a des problèmes avec se type de matériel ?
-----