Bonsoir à tous,
pouvez vous me dire comment et avec quoi je dois isoler ma fenêtre de toit ?
Dois utilise de la mousse ?
Merci pour votre aide
Wil
-----
Bonsoir à tous,
pouvez vous me dire comment et avec quoi je dois isoler ma fenêtre de toit ?
Dois utilise de la mousse ?
Merci pour votre aide
Wil
Bjr et bonne Année, as tu une photo de la zone ou tu veux isoler
Bonjour,
Une fenêtre de toit type velux?
Double vitrage? Qu'elle épaisseur?
Salutations
Oui c'est un velux isoler autour + pose habillage
Merci
Bonjour et bonne année !...
Qu'est-ce que tu veux dire par "isoler ma fenêtre de toit" ?....Envoyé par WIL68pouvez vous me dire comment et avec quoi je dois isoler ma fenêtre de toit ?
On isole pas une fenêtre de toit...on isole son pourtour....
Si c'est le pourtour, il faudrait que tu nous détailles le contexte dans lequel se trouve ta fenêtre de toit...voir, que tu nous joigne une photo...
Cordialement
oui c'est le pourtour, en fait la fenêtre de toit d'origine à été remplacé par un modèle plus petit, je suis désole pour l"instant je ne peux prendre de photo
merci
En fait c'est l'espace entre le nouveau velux plus petit que l'ancien que je souhaite comblé, donc entre toiture et velux
Merci pour votre aide
Re,
Sans photo ou schéma, j'ai du mal à comprendre...il ne t'est pas possible de combler avec le même isolant qu'il y avait déjà autour de l'ancien velux ?...Envoyé par WIL68En fait c'est l'espace entre le nouveau velux plus petit que l'ancien que je souhaite comblé, donc entre toiture et velux
Cordialement
Il aurait fallu au montage mettre sur tous le tour une bande isolante qui se gonfle toute seul après la pose pour combler le jeu comme pour une rénovation de fenêtre, la DTU l'oblige, si c'est plus possible un coup de bombe mousse pu fera l'affaire pour l'isolation et avec silicone à l'extérieur et intérieur pour l'étanchéité.
Voilà
Bonjour à tous,
voila 2 photos, merci pour votre aide
Wil
DSC00254.jpgDSC00255.jpg
Bonjour,
Oui, alors là vu le contexte, il n'y a pas grand chose à combler...
Qu'est ce qu'il y a sur la gauche sous le lambris et qu'on ne voit pas sur la photo ?....
Comment se fait-il qu'il y ait de la laine sur la droite et pas sur la gauche ?...
Tu as pas l'air d'avoir une grosse épaisseur d'isolation en toiture....non ?...
Cordialement
Bonsoir,
a gauche il y a une lambourde de toit qui descend, c'est la qu'était fixer l'ancienne fenêtre,
à droite j'ai commencer à mettre de la laine de verre 20 cm
et je vais refermer avec de l'osb 3 que j’insère dans les rainures de la fenêtre
oui effectivement il n'y a pas beaucoup d"épaisseur entre les tuiles et les lambris,
d’ailleurs je crois qu'il pas d'isolation du tout juste des panneaux d agglomérés 2 cm + lambris.
la fenêtre est exposé plein sud quand il y a du soleil on perçoit le soleil entre la fenetre et la lambourde jaune ! c'est normale ?
Merci pour votre aide et vos conseils
WIL
Bonjour,
Ok...et pourquoi tu ne fais pas pareil à gauche ?...Envoyé par WIL68à droite j'ai commencer à mettre de la laine de verre 20 cm
Comment ça ?...où ça ?...Envoyé par WIL68d’ailleurs je crois qu'il pas d'isolation du tout juste des panneaux d agglomérés 2 cm + lambris.
Si tu vois de la lumière de manière diffuse, ça peut-être normal, elle doit passer sous les caches extérieurs, maintenant si tu vois distinctement les rayons du soleil, ça non, ce n'est pas normal...Envoyé par WIL68la fenêtre est exposé plein sud quand il y a du soleil on perçoit le soleil entre la fenetre et la lambourde jaune ! c'est normale ?
Est-ce que tu as testé l'étanchéité à l'eau de ton montage ?...
Cordialement
Bonjour et merci d'avance pour les réponses
Et bien j'ai pas encore fini à gauche
Je parle de l'isolation du toit
Oui c'est étanche à l'eau, en tout cas j'ai rien remarqué, en fait la fenêtre a été installé en avril 2016, mais j'ai pas laisser faire l'habillage car trop cher !
Je suppose qu'il y a un joint entre le cadre de la fenêtre et les lambourdes de fixation ?
Au niveau des raccords osb dois je mettre du joint silicone ?
J'ai 3 fenêtres en tout, j'en deja terminé 1, par contre j'ai remarqué qu'il y a de la condensation qui se forme ! est ce que sa veut dire que l'isolation est
mal faite ou ça vient du fait que les pièces ne sont pas chauffées ?
Encore merci pour les réponses
Wil
Bonjour,
Donc tu as l'intention de faire pareil ?...Envoyé par WIL68Et bien j'ai pas encore fini à gauche
Un joint...tu veux dire du compribande ?....Si c'est ça, j'ai posé un Vélux il y a deux ans....et je n'ai pas souvenir, d'avoir mis du compribande entre la charpente et le corps du Vélux....Envoyé par WIL68Je suppose qu'il y a un joint entre le cadre de la fenêtre et les lambourdes de fixation ?
Par contre, à l'intérieur, j'ai siliconé généreusement la liaison entre la charpente et le Vélux, avant de venir coller le pare vapeur dans la feuillure périphérique et de l’araser au cutter, une fois la plaque de BA13 insérée dans la feuillure...
Mais bon, vu que tu n'as pas de pare vapeur indépendant et donc facilement manipulable, ça n'aurais pas de sens dans ton cas...
Pour moi c'est que ça condense parce que ta pièce n'est pas chauffée...Envoyé par WIL68par contre j'ai remarqué qu'il y a de la condensation qui se forme ! est ce que sa veut dire que l'isolation est mal faite ou ça vient du fait que les pièces ne sont pas chauffées ?
Cordialement
Bonsoir,
il faut mettre du joint siliconne autour du cadre à l'intérieur, voir photo ?
Merci
Bonsoir,
Oui....c'est ce que j'ai entre autre fait chez moi...Envoyé par WIL68il faut mettre du joint siliconne autour du cadre à l'intérieur, voir photo ?
Cordialement
Bonjour à tous,
j'ai appelé le gars qui m'a installé la fenêtre , il ma dit que je devais mettre un joint acrylique autour du cadre à l’intérieur, mais qu'il avait mis un joint
mousse à l’extérieur.
Je suis embête car j'ai deja fait 2 fenêtres sans joint intérieur, dois je à nouveau démonter ou c'est pas nécessaire ?
Sur la photo en bas j'ai mis plusieurs couches de polystyrène, je me demande si j'aurais pas du utiliser de la mousse expansive ?
Merci pour vos avis et conseils
Wil
Bonsoir,
D'accord, donc c'est parfait, il a dû te mettre ce qu'on appelle un compribande...c'est un joint "mousse" qui s'expends, quand on libère la contrainte de l'enroulement...Envoyé par WIL68j'ai appelé le gars qui m'a installé la fenêtre , il ma dit que je devais mettre un joint acrylique autour du cadre à l’intérieur, mais qu'il avait mis un joint mousse à l’extérieur.
Je te dirais que tout dépends où tu en es sur ces deux fenêtres.....si tes joints de placo sont déjà fait, vu que tu n'as pas une étanchéité très recherchée au niveau du montage de ton isolation (Double couche croisée d'isolant et pare vapeur indépendant collé et scotché au vélux) je te dirais, inutile de "t'emmerder", ça ne sera pas pire que le reste...Envoyé par WIL68Je suis embête car j'ai deja fait 2 fenêtres sans joint intérieur, dois je à nouveau démonter ou c'est pas nécessaire ?
Ces plaques de polystyrènes elles tiennent en place comment ?....Tu les a rentré en force ?...Envoyé par WIL68Sur la photo en bas j'ai mis plusieurs couches de polystyrène, je me demande si j'aurais pas du utiliser de la mousse expansive ?
De la mousse expansive pour faire quoi ?....
Si c'est juste pour colmater les "trous" extérieurs de liaison et de raccordement dans la charpente, autant mettre du silicone...dans le temps, ça tiendra bien mieux que le polyuréthane....
Cordialement
Bonsoir,
Je comprends pas trop quand tu dis " (Double couche croisée d'isolant et pare vapeur indépendant collé et scotché au vélux) ",
j'ai utiliser de l' OSB. que j'ai mis dans la rainure de la fenêtre et qui forme un angle droit avec les lambris que j'ai fixé avec des vis, c'est tout pour
l'instant
Pour le polystyrène c'est pour combler l'espace en bas par rapport à l'ancienne fenêtre j'ai mis 3 couches de 20mm, j'ai rentre en force !
Merci pour l'aide
Re,
Ce que je veux dire, c'est que vu comment semble posée ton isolation (Simple couche et pare vapeur pas forcément étanche sur l'ensemble de ta toiture...) même si ce n'est pas "parfait" au niveau de ton vélux, ça ne sera pas dramatique...Envoyé par WIL68Je comprends pas trop quand tu dis " (Double couche croisée d'isolant et pare vapeur indépendant collé et scotché au vélux) "
Cordialement
Bien le bonjour,
oui mais je vois pas comment je pourrais faire autrement, non ?
Merci beaucoup pour les conseils
Wil
Bonsoir,
Oui....à moins de tout refaire...et comme ce n'est pas ton intention...c'est la raison pour laquelle je te dis que même si ce n'est pas "parfait"....ce n'est pas bien grave....ça va avec le reste...Envoyé par WIL68oui mais je vois pas comment je pourrais faire autrement, non ?
Cordialement
Ok merci beacoup
Si cela te rassure j'ai posé une fenetre de toit par un pro avec isolation intérieur de 28cm + film d'étanchéité et sur les embrassement en placo c'est super froid.