Ecart au feu ?



  1. #1
    manchette

    Question Ecart au feu ?


    ------

    Bonjour

    Pourriez vous svp me dire quelles sont les règles quand à l'écart à respecter autour d'un conduit de cheminée ?
    Ceci lors de la pose de laine de coton (métisse) proche de ce conduit de cheminée.

    Merci

    -----

  2. #2
    Bdx50

    Re : Ecart au feu ?

    pour résister au feu, le mieux est la laine de roche

  3. #3
    manchette

    Re : Ecart au feu ?

    En fait le choix du matériau est fait pour la laine de coton, je ne peut pas changer ;
    il me faudrait donc connaître l'écart que préconise les règles de l'art pour être en sécurité, connaissez vous la norme ?
    Merci ;=)

  4. #4
    cornychon

    Re : Ecart au feu ?

    Bonjour,
    Pour moi ce lien est très précis. Si ce sont des boisseaux, il faut respecter une distance de 10 cm entre le boisseau et une matière combustible comme le bois.
    http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/..._sept_2014.pdf
    C’est juste mon avis, je ne suis pas un spécialiste de construction de conduit de fumée.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    lucienpel

    Re : Ecart au feu ?

    Bonjour
    en fait c'est un peu compliqué.
    La distance de sécurité au feu des produits combustibles est fonction de la nature du conduit
    et de son niveau d'isolation. Doivent donc être pris en compte pour déterminer cette distance au feu
    la résistance thermique R (exprimée en m2.K/W)du conduit et sa classe de température
    (T 080 à T 450) indications données par le fabricant.
    cdt

  7. #6
    manchette

    Re : Ecart au feu ?

    merci, sur le doc plus haut il est dit 50 mm si isolé, 100 mm si alvéolé.
    Le plus courant est ce 100mm ?

  8. #7
    yves35

    Re : Ecart au feu ?

    bonjour,

    En fait le choix du matériau est fait pour la laine de coton, je ne peut pas changer
    est ce que la laine de coton est incombustible? si non vous ne pouvez pas la mettre contre le conduit je crois

    yves

  9. #8
    lucienpel

    Re : Ecart au feu ?

    Bonjour
    compte tenu du produit pour plus de sûreté je ne descendrai pas au dessous de 100 mm
    Cdt

Discussions similaires

  1. Ecart type théorique et écart type empirique
    Par Nelyana dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/09/2017, 17h35
  2. Écart-type
    Par Koranten dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 10
    Dernier message: 02/02/2015, 20h21
  3. Ecart au feu boisseau
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/11/2013, 12h59
  4. Ecart-moyen vs. écart-type
    Par v_711 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2010, 18h37
  5. ecart relatif
    Par invite6d31834b dans le forum Chimie
    Réponses: 3
    Dernier message: 06/03/2010, 22h10
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...