Bonjour,
Chaudière fioul de Dietrich GTU C 120 FF neuve installée il y a 1 an
Brûleur De Dietrich M 120 N
Entretien fait il y 2 mois.
La chaudière fonctionne parfaitement si la température de la chaudière est entre 45 et 60° C. Dès que l'on baisse au mini 35° ou que l'on ferme plusieurs radiateurs avec t° à 60°= mise en sécurité. Il semblerait donc que si le temps d'attente entre 2 mises en route est trop long, elle se met en sécurité.
J'ai 2 réservoirs de 1500 l dont un avec crépine neuve. Les deux robinets des crépines sont ouverts. le fioul n'est pas au même niveau ainsi que les réservoirs.
Pour remettre en route je dois réenclencher le brûleur environ 6 fois de suite. Après cela fonctionne parfaitement en gardant le T° à 60° et tous les radiateurs ouverts en ayant modulé la t° maison avec les robinets thermostatiques.
Merci de votre aide et bonne année
-----